Page 346 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住宅の地下に水まわり(UB、トイレ)がある場合って・・ PEKE 04/4/8(木) 20:11 ┗Re:住宅の地下に水まわり(UB、トイレ)がある場合って・・ ラムロ 04/4/12(月) 20:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住宅の地下に水まわり(UB、トイレ)がある場合って・・ ■名前 : PEKE ■日付 : 04/4/8(木) 20:11 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、都内の建築会社に勤めるものです。 設備に関して無知なため、いろいろと教えて欲しいのですが 住宅の地下(地下RC1F、地上木造2F)に水まわり(UB、トイレ)を設計さんが計画しました。 そこで、いろいろ調べよとしているところなのですが・・ 設備業者の方々の反応が悪いというか、いまどきそんな計画立てて、いいこと無いよ・・ と諭されるばかりです。 計画は変えてもらえないので、やるしかありません。 ポンプ(及びメンテナンス保証)のノウハウ等ありましたら、教えてください。 ではでは |
| 地下にトイレは経験あります、でもユニットバスは???です 自己流一般論ではポンプはカッター式の汚水水中ポンプで良いと思います、一応ユニットバスの配管にはヘアーキャッチャーを取り付けが良いと思います、ポンプの故障のポイントは髪の毛が多いです、汚物での故障は少ないです、紙も原因に少々あります。 トイレの排水量は少ないのでポンプ用水槽を設けるにあたり、トイレ排水量の2倍程度でいけると思います。風呂の排水が心配です、ポンプが故障しても浴槽分の排水量をポンプ水槽で受けておかないと大変です(地下室水びたし)もし基準値オーバーの場合には地下用水の配管を遮断する自動弁や、室内警報も設置必要と思います。 メンテナンスや保証についてはかなり詳細なトラブル要因を導き、コメントに記載する必要がありますね、故障による排水機器の改修費用は補償の範囲でも、二次被害は範囲外にする必要があります、設計及び施工よりもこの書類が大変かも。 以上の件注意して設計してはいかがでしょうか |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━