Page     347
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼二方弁・ストレーナの取付について!  トリックスター 04/4/9(金) 22:12
   ┗Re:二方弁・ストレーナの取付について!  ラムロ 04/4/12(月) 21:06
      ┗Re:二方弁・ストレーナの取付について!  トリックスター 04/4/13(火) 22:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 二方弁・ストレーナの取付について!
 ■名前 : トリックスター
 ■日付 : 04/4/9(金) 22:12
 -------------------------------------------------------------------------
   初めての投稿です!
早速ですが冷温水配管の二方弁装置は配管の往か還のどちらに付けるんでしょうか?私の認識では還に付けているのですが・・・
ストレーナの取付位置も?になっています現在の現場にて他の担当者がメイン配管に1個取付後の各系統には付けない様にしたようですが何か問題がありそうで怖いです・・・
上記の装置類の取付位置はどこが適切か教えてください!!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:二方弁・ストレーナの取付について!  ■名前 : ラムロ  ■日付 : 04/4/12(月) 21:06  -------------------------------------------------------------------------
   冷温水配管の二方弁装置は配管の...私の認識では還に付けているのですが・・・
一般的には還側に取り付けします(往側に取り付けすると流量や圧力の関係で熱交換器内部にエアーが留まったり悪影響が多いです)

>ストレーナの取付位置も?になっています現在の現場にて他の担当者がメイン配管に1個取付後の各系統には付けない様にしたようですが何か問題がありそうで怖いです・・・
>上記の装置類の取付位置はどこが適切か教えてください!!!
ストレーナーは制御用弁の手前に設置するのが基本です(配管経路上で錆びや湯垢などが分離し流れる場合が多々あります、私もこの関連で数百万円の損害賠償請求に....まいった事があります、予算も大切ですが、後が心配ですストレーナーの個別設置を奨めます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:二方弁・ストレーナの取付について!  ■名前 : トリックスター  ■日付 : 04/4/13(火) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます!
早速検討しなおしてみます!!!
助かりました!!!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 347





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━