Page 360 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒配管の気密試験にて かっつ@ 04/4/16(金) 18:55 ┣Re:冷媒配管の気密試験にて 石巻山 04/4/16(金) 23:00 ┃ ┗Re:冷媒配管の気密試験にて かっつ@ 04/4/17(土) 8:24 ┗Re:冷媒配管の気密試験にて かっつ@ 04/4/23(金) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒配管の気密試験にて ■名前 : かっつ@ ■日付 : 04/4/16(金) 18:55 -------------------------------------------------------------------------
| ビルの新築工事で圧縮機が室内側の機械の空調配管工事をしました。 R-407Cだったので窒素圧3.2MPaで24時間放置。合格後、冷媒を入れて 運転したら室外機のガス管側フレアより微小な漏れ。しかも1台の中の インバーター系統、定速系統の両方です。 おかしい!と思いつつもフレアナットと配管の一部を交換して再度 24時間気密試験。せっけん水で念入りに調査して合格後、運転したら漏れが 再発。。こんな事ってあるんでしょうか? 室外機はファンだけなので振動もほとんどないし、配管の熱膨張?と思っても 人肌程度の配管温度でも漏れます。 今、メーカーにて閉鎖弁を交換してますが、施工側の責任ってどの程度 なのでしょうか。。。 |
| 以前、ダイキンから聞いた話ですが外機のフレア接続口が下向きの機種で、結露により水滴がネジ部に入り込み凍結・解凍を繰り返してフレアからガス漏れしたことがあると聞きました。それ以降ネジに水が入らないようコーキングするよう指示しているとのこと。僕はまだそういった経験はありませんが、ありえる話なので注意はしてます。でもコンプレッサーが内機なら結露はしないから当てはまらないな。 でも新冷媒の出始めのころ聞いたのですが、圧検してOKでも冷媒を循環させるとフレアでかなりの箇所が漏れたと、設備屋の監督が言ってました。どうやらガスの粒子が細かいので窒素で漏れなくても駄目らしいと。ちょっとガスの組成についてはよく知らないので実際はどうなのかわかりませんが、微小な漏れは厄介ですね。 基本的にはメーカーは責任を取ろうとしないので、うまく掛け合って費用が掛らないようにできるといいですね。 結果レスの報告よろしくお願いします。参考になります。 |
| 石巻山さん、ありがとうございます。 フレア加工については機器付属の配管なので加工ミスとは考えられません。 結果、また報告いたします。 |
| 現在、メーカー(D社)にて外した閉鎖弁2個を持ち帰り、原因を調査中です。 私が銅管を交換した時にフレア面のキズやゴミを探しましたが、目視で確認できる キズやゴミは見つかりませんでした。閉鎖弁の交換で漏れはおさまり、今のところ 正常に運転してるようです。原因の調査には時間がかかるそうなので、結果は後で また書き込みます。はたしてメーカーの見解は・・・? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━