Page 361 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火二層管の保温 colors 04/4/22(木) 20:58 ┣Re:耐火二層管の保温 あいうえお 04/4/23(金) 9:58 ┃ ┗Re:排水管の保温 hatomori 04/4/23(金) 16:14 ┃ ┗Re:排水管の保温 あいうえお 04/4/23(金) 17:58 ┃ ┗Re:排水管の保温 hatomori 04/4/24(土) 8:27 ┃ ┗Re:排水管の保温 thor 04/4/24(土) 9:45 ┣Re:耐火二層管の保温 雪の国から 04/4/24(土) 18:21 ┗Re:耐火二層管の保温 兄やん(niiyan) 04/4/25(日) 0:03 ┗Re:耐火二層管の保温 colors 04/4/27(火) 22:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火二層管の保温 ■名前 : colors ■日付 : 04/4/22(木) 20:58 -------------------------------------------------------------------------
| お疲れ様です。 ホテルの新築工事を担当しますが、2階の排水管(ホテル用ユニットバス)に 耐火ニ層管を使用しますが、保温はいるのでしょうか。 どうか教えてください。 |
| >お疲れ様です。 >ホテルの新築工事を担当しますが、2階の排水管(ホテル用ユニットバス)に >耐火ニ層管を使用しますが、保温はいるのでしょうか。 >どうか教えてください。 いらない |
| 耐火二層管の上に保温する? 今まで考えたこともありませんが どの現場もやっていないですよ。 山陰地方の現場代人にきくと 塩ビ管でも 裸管のままで保温を しない場合が多いそうです(民間工事) 結露でクレームがおきたことは ないとのこと。 確かに管表面温度が天井内空気の露天温度まで 下がることは少ないのかもしれません。 |
| >耐火二層管の上に保温する? >今まで考えたこともありませんが >どの現場もやっていないですよ。 > いらないと書いてるんですけど・・・ ちゃんと読んでね! |
| >いらないと書いてるんですけど・・・ >ちゃんと読んでね! 私もいらないと書いているのですけど・・ |
| hatomoriさん、こん○○は。 あいうえおさんの記事にレスをつけられた為、あいうえおさんに(書き込みの内容で)メールが行ってますよ。 |
| >お疲れ様です。 >ホテルの新築工事を担当しますが、2階の排水管(ホテル用ユニットバス)に >耐火ニ層管を使用しますが、保温はいるのでしょうか。 >どうか教えてください。 結露の問題で考えるといらないと思いますが。 音の問題で以前保温+遮音という施工をしたことはあります。 ケイプラでサイレントエースなる物も出てますよ。 |
| 「保温がいらない」と言うより、「保温の代わりになる」と 言ってもいいと思います。 空調ドレンの横引き管などを安価に施工するためには、 鉄管や塩ビ管に防露をするか、石綿耐火二層管を使うか、 配管工費と断熱工費の比較で迷うところです。 |
| >「保温がいらない」と言うより、「保温の代わりになる」と >言ってもいいと思います。 >空調ドレンの横引き管などを安価に施工するためには、 >鉄管や塩ビ管に防露をするか、石綿耐火二層管を使うか、 >配管工費と断熱工費の比較で迷うところです。 皆さんありがとう御座います。参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━