 ■題名 : ステンレスを消火管に使う場合
 ■名前 : ガイア
 ■日付 : 04/4/23(金) 8:27
 -------------------------------------------------------------------------
   連結送水管へステンレスの使用を検討する事と
施主のほうから要望があり、メーカー等は探したのですが
施工実績が無いので心配です。

どなたか使ったことのある方で、ここに注意とか
ありましたら教えてください。

施工予定は13階建てのマンションです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 04/4/23(金) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   >連結送水管へステンレスの使用を検討する事と
>施主のほうから要望があり、メーカー等は探したのですが
>施工実績が無いので心配です。
>
>どなたか使ったことのある方で、ここに注意とか
>ありましたら教えてください。
>
>施工予定は13階建てのマンションです。

SUSのSch40ってあるのかな?あったとしてもすごく高そう!その辺が問題かと思います。
連送をSUSで配管するなんてもったいないなー。
まずは消防に確認してみましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : ガイア  ■日付 : 04/4/23(金) 10:08  -------------------------------------------------------------------------
   >SUSのSch40ってあるのかな?あったとしてもすごく高そう!その辺が問題かと思います。
>連送をSUSで配管するなんてもったいないなー。
>まずは消防に確認してみましょう。

レスありがとうございます。
見つけたメーカーは「大英ステンレス配管�梶vです
使用する材料は薄肉管のようです。
でも、コストアップになるような・・・
ハウスマークも付いて、消防もOKの様です。

実際使ってみて、やめたほうがいいよ。とか
メリットあるよ。とか教えてほしいのですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 04/4/23(金) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   >使用する材料は薄肉管のようです。
>でも、コストアップになるような・・・
>ハウスマークも付いて、消防もOKの様です。

連送に薄肉管は使えません。
Sch40でなければなりません。消防に確認してください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : トリックスター  ■日付 : 04/4/27(火) 20:24  -------------------------------------------------------------------------
   連送管のSUSのメリットは結構ありますよ!
圧力損失計算によっては配管サイズが1サイズ下がります!!
施工面に関しては配管が軽いのでsch40よりは施工性は良いと思います!!
私も使用しました!メリットはあると思います!!!
大栄ステンレス配管�鰍ェ現在独占している様ですね・・・参考までに!!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : ガイア  ■日付 : 04/4/28(水) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   >連送管のSUSのメリットは結構ありますよ!
>圧力損失計算によっては配管サイズが1サイズ下がります!!
>施工面に関しては配管が軽いのでsch40よりは施工性は良いと思います!!
>私も使用しました!メリットはあると思います!!!
>大栄ステンレス配管�鰍ェ現在独占している様ですね・・・参考までに!!!

レスありがとうございます。
そうなんです、今のところ1社独占のようですね。
上で薄肉管と書きましたが、間違ってました。
ちなみに「大栄」ではなく「大英」です(^^;

今の時勢は、金額的なメリットが無いと採用に踏み切れないのですが
その辺はどうでしたか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ステンレスを消火管に使う場合  ■名前 : トリックスター  ■日付 : 04/4/28(水) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   大英ステンレス DS管あれば mあたり1200円くらい安いと
データは出ています!
宜しく!