Page 363 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の肉厚と保温厚を調べたいのですが。。 M 04/4/28(水) 10:31 ┗Re:冷媒管の肉厚と保温厚を調べたいのですが。。 noa 04/4/28(水) 11:43 ┗Re:冷媒管の肉厚と保温厚を調べたいのですが。。 M 04/4/30(金) 9:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の肉厚と保温厚を調べたいのですが。。 ■名前 : M ■日付 : 04/4/28(水) 10:31 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 場違いかも知れませんが質問致します。 既設のパッケージエアコンの冷媒管の 肉厚(銅管)と保温厚を配管を傷つける事なく 調べるツールやは方法などあるのでしょうか? 教えて下さい。 現場に資料等もなく、配管自体も多少劣化していて 見分けがつかないためです。 冷媒管は被覆銅管です。 宜しくお願いします。 |
| noaです。 配管の厚さ測定には超音波厚さ計を使用すると簡単にわかります。 保温材は切りとって計ってまた貼り付ければ良いのではないでしょうか? 後は、X線撮影だと目に見えてわかりますが、細い冷媒配管だと設置等難しいかもしれません。保温材を巻いたままでもできるかはわからないのでお問い合わせ下さい。 項目としては、非破壊検査で調べると色々出てきます。 JISに基づいた検査が必要であれば、下記HPを参照してください。 http://www.jisc.go.jp/ |
| noaさん、すばやい回答ありがとうございます。 そして返事が大変遅くなり申し訳ございません。 >配管の厚さ測定には超音波厚さ計を使用すると簡単にわかります。 >保温材は切りとって計ってまた貼り付ければ良いのではないでしょうか? 以前、そのようにしていたのですが、切り取った個所に さらに保温板のようなものを継ぎ足し、テープ巻きまでしたのですが その部分から結露水が発生して問題になった事があったので 質問いたしました。 おそらくそれ以外に方法はないのでしょうね。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━