Page 381 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼氷蓄熱エアコンの水配管 パープリン 04/5/25(火) 18:43 ┗Re:氷蓄熱エアコンの水配管 兄やん 04/5/25(火) 20:16 ┗Re:氷蓄熱エアコンの水配管 パープリン 04/5/26(水) 10:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 氷蓄熱エアコンの水配管 ■名前 : パープリン ■日付 : 04/5/25(火) 18:43 -------------------------------------------------------------------------
| 氷蓄熱マルチエアコンの蓄熱槽に水配管を直結する場合、何か法的な規制がありますか? どなたか教えて頂けると助かります。 |
| 吐水口空間の確保が必要です。 くれぐれもチャッキだけで直結しないように! 配管内が負圧になっても逆流しないように、バキュームブレーカーを 設置するなどの2重3重の対策をしましょう。 直結水道の場合は水道局で厳しい指導があるでしょう。 |
| >ありがとうございました。 早速、検討してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━