Page 382 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スチームドレン配管について なんでも屋 04/5/9(日) 7:48 ┣Re:スチームドレン配管について stein 04/5/12(水) 9:52 ┣Re:スチームドレン配管について hatomori 04/5/12(水) 11:55 ┃ ┗Re:スチームドレン配管の対策 hama 04/5/12(水) 22:48 ┗Re:スチームドレン配管について なんでも屋 04/5/26(水) 22:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スチームドレン配管について ■名前 : なんでも屋 ■日付 : 04/5/9(日) 7:48 -------------------------------------------------------------------------
| 熱交換器(プレートヒータ)ドレン管の熱伝導についてお教えください。 熱交換排気側(ドレン管)と蒸気本管のスチームトラップ2次側が、ユニオン接続にて繋がっております。熱交換器を使用しない場合でも、蒸気本管には中圧(0.7MP)のスチームが供給されており、トラップにてドレンを排出しております。 このトラップ管より、熱交換器側に熱が伝わり、かなりの高温になり、危険指摘を 安全委員より受けました。ユニオン接続からフランジに変更を検討していますが、 他に良い方法があるでしょうか? 長くなりましたが、宜しくお願いします。 |
| >熱交換器(プレートヒータ)ドレン管の熱伝導についてお教えください。 >熱交換排気側(ドレン管)と蒸気本管のスチームトラップ2次側が、ユニオン接続にて繋がっております。熱交換器を使用しない場合でも、蒸気本管には中圧(0.7MP)のスチームが供給されており、トラップにてドレンを排出しております。 >このトラップ管より、熱交換器側に熱が伝わり、かなりの高温になり、危険指摘を >安全委員より受けました。ユニオン接続からフランジに変更を検討していますが、 >他に良い方法があるでしょうか? >長くなりましたが、宜しくお願いします。 思いつくままに書きます。 1)安全対策としては、火傷ポテンシャルのある範囲のドレン管を保温する. 2)逆流防止対策では、ドレン管合流点の直前に締切弁を付けるか、合流点に小さな通気管を設ける。 3)技術的問題としてに検討する場合は、先ず、熱交換器の加熱がドレン管の熱伝導によるものか、本管スチームトラップから出る生蒸気・フラッシュ蒸気の侵入によるものか等、原因を特定する。 4)管の熱伝導が原因の場合は、当該ドレン管の一部を熱伝導の少ない耐熱ゴムホースなどに交換する。・・・この可能性は少ないでしょう 5)生蒸気が原因の場合は、本管のスチームトラップを更新、または型式が適正か確認する。 6)フラッシュ蒸気が原因の場合、(ドレン管容量を無視すれば)、蒸気はフンズマリ配管には侵入しないから、熱交換器のスチームトラップが怪しい。点検をする。 7)フラッシュ蒸気が原因の場合、当該ドレン管に抵抗の少ないU字管を付ける。 |
| 熱交換器を使用しない場合でも、蒸気本管には中圧(0.7MP)のスチームが供給されており、トラップにてドレンを排出しております。 >このトラップ管より、熱交換器側に熱が伝わり、かなりの高温になり、危険指摘を >安全委員より受けました。ユニオン接続からフランジに変更を検討していますが、 質問の意味の確認 トラップ管より、熱交換器側に熱が伝わり・・・・とありますが どういう意味でしょうか。 ユニオン接続からフランジ接続に変更するとなにが変わるのでしょうか |
| フラッシュエアーが原因と考えます。 bestは熱交ドレンと管末ドレンを別系統とする。 (その他種しゅな理由により推奨、基本といえば基本) 現状の対策。。CVをかます。 スチームトラップのメーカー資料にも載っていたと 思いますが。 ユニオンをフランジに変えるのは別の問題じゃないんですか。 フランジの使用も基本。 と、自慢げにいいますが、フラッシュエアー については、私自身も20代のころ似たような 失敗をしました。 |
| >熱交換器(プレートヒータ)ドレン管の熱伝導についてお教えください。 >熱交換排気側(ドレン管)と蒸気本管のスチームトラップ2次側が、ユニオン接続にて繋がっております。熱交換器を使用しない場合でも、蒸気本管には中圧(0.7MP)のスチームが供給されており、トラップにてドレンを排出しております。 >このトラップ管より、熱交換器側に熱が伝わり、かなりの高温になり、危険指摘を >安全委員より受けました。ユニオン接続からフランジに変更を検討していますが、 >他に良い方法があるでしょうか? >長くなりましたが、宜しくお願いします。 長期出張により返信できなくなってしまい 申し訳なく思います。 皆さんの返信を基に 対策を検討したいと思います。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━