Page 394 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼グリーストラップの接続 nac 04/6/7(月) 11:48 ┗Re:グリーストラップの接続 はとり 04/6/7(月) 12:12 ┗Re:グリーストラップの接続 石巻山 04/6/7(月) 17:56 ┗Re:グリーストラップの接続 兄やん 04/6/8(火) 13:02 ┗Re:グリーストラップの接続 nac 04/6/8(火) 16:15 ┗Re:グリーストラップの接続 はとり 04/6/8(火) 19:46 ┗Re:グリーストラップの接続 OAペーペー 04/6/8(火) 19:58 ┗Re:グリーストラップの接続 元 04/6/9(水) 0:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : グリーストラップの接続 ■名前 : nac ■日付 : 04/6/7(月) 11:48 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 グリーストラップの接続が内ネジ(SUS)で、配管をDVLPで施工する場合、 絶縁を踏まえるとどのような接続が一番なのでしょうか? よろしくお願いします。 |
私ならバルソケ。 |
僕もバルソケ バルソケ→VP→MDソケット→DVLPでどうでしょうか。 |
塩ビに荷重が掛からないようにDVの支持固定をしっかりやれば 問題ないと思います。 VP部分はロックウールで覆って鉄板で巻けなどと消防に言われるかも・・・ |
早速のレスありがとうございます。 やはり単純にバルソケ接続になってしまいますよね。 ただ耐火型GTを考えた場合、塩ビだとどうなのかと考えてしまいます。 |
後から条件を言われてもねぇ。 耐火二層管用を使ったらよろしいかと。 |
高温排水の可能性がないならVA(VB、PA、PBなどでも良い)にねじを切り 後はMDで伸ばしてもいいですね。 あるいは短い区間だから協議の上で白にするとか・・・ 厳密には内径が小さくなるのですが、上流側が細い分には 流れに影響はありませんね。 まさか、管種は排鋳じゃないですよね?(笑) |
SUSと鋼管では電食を起こす可能性が有るのでは? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━