 ▼給湯管の青錆について  きょろ 04/7/15(木) 8:59
   ┗Re:給湯管の青錆について  おっちゃん 04/7/15(木) 12:10
      ┗遊離炭酸?  hama 04/7/16(金) 15:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯管の青錆について
 ■名前 : きょろ
 ■日付 : 04/7/15(木) 8:59
 -------------------------------------------------------------------------
   ガス給湯に使用した銅管(JISH3300)からと思われるのですが、青錆が発生しています。
(給湯したお湯が青く変化してます)原因と対策があれば教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯管の青錆について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/7/15(木) 12:10  -------------------------------------------------------------------------
   青錆(青水)に関しては
過去ログにも何度かUPされていますし、
現在の投稿「1867」を見て下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 遊離炭酸?  ■名前 : hama  ■日付 : 04/7/16(金) 15:08  -------------------------------------------------------------------------
   遊離炭酸によるものでは無いかとと考えます。
(俗に言う�T型孔食の原因)
そうであれば、対策としては以下のように言われてます。
耐孔食性継手、銅管の使用。
高架タンクの採用(遊離炭酸を抜くため)
5年ぐらい前にこの水に当たりました。
そのころは、耐孔食性銅管の事を知らなかったので、
SUにて施工しました。
遊離炭酸を含む水(おいしい水)は日本各地に
あるようです。