Page 437 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼真空管の試験 ぴーこ 04/7/15(木) 19:09 ┣Re:真空管の試験 punpun 04/7/15(木) 20:57 ┣Re:真空管の試験 白 04/7/16(金) 13:18 ┗Re:真空管の試験 こてつ 04/7/16(金) 15:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 真空管の試験 ■名前 : ぴーこ ■日付 : 04/7/15(木) 19:09 -------------------------------------------------------------------------
| 工場の仕事で 機械から真空ポンプへの溶接配管です。 漏れ試験はどのようにすればよいのでしょう? コンプレッサーを使っての耐圧気密試験でいいのでしょうか? |
| 真空配管ってつまりマイナス1気圧っていう事 ですよね という事はおよそマイナス0.1MPa という事だから・・・ |
| >漏れ試験はどのようにすればよいのでしょう? >コンプレッサーを使っての耐圧気密試験でいいのでしょうか? 大気圧以下を想定した設備に対して大気圧以上に加圧するのはまずいと思います。 配管部分真空状態で保持して圧力上昇が無い事を確認するしかないと思います。 |
| 真空配管にもグレードがいろいろありますが、ヘリウムリークテストが一般的に行われています。 このサイトが参考になります。真空ゼミナール第20回〜23回まであります。 http://www.anelvatx.jp/techinfo/lecture/5320.html このページに真空装置別の許容リーク量の記載があります。参考になさってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━