Page 462 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼氷蓄熱ブラインチラーの保温厚 taka 04/8/18(水) 20:08 ┗Re:氷蓄熱ブラインチラーの保温厚 noa 04/8/19(木) 12:17 ┗Re:氷蓄熱ブラインチラーの保温厚 taka 04/8/19(木) 20:29 ┗Re:氷蓄熱ブラインチラーの保温厚 noa 04/8/23(月) 12:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 氷蓄熱ブラインチラーの保温厚 ■名前 : taka ■日付 : 04/8/18(水) 20:08 -------------------------------------------------------------------------
| わたくしまだまだ未熟者の現場監督です・・ お施主さんからひょんな質問を受けて困っています。 大阪市内の物件で、氷蓄熱ブラインチラーのブライン配管の 保温の厚みは?mmですか?との質問です。 メーカーに質問しても回答が。。。。 どなたかご指示願えませんか? |
| 発注元に聞かれたほうが良いと思います。 設計者が伝熱計算とかちゃんとやってると思いますよ。 ここで、○mmです。と聞いたからそうしました。 なんて後で言えないでしょう。 |
| noaさん ありがとうございます。 発注元の方が参考のため教えてくださいとの事で ちんぷんかんぷん状態なんです。 今までは、通常の冷温水管の仕様で行っていたのですが いざ、質問されると??って感じです。。 メーカーさんは結露して当たり前なので??との回答です。 |
| noaです。 返信遅くなりました。 >発注元の方が参考のため教えてくださいとの事で 発注元は設計はしてないのですね。 >メーカーさんは結露して当たり前なので??との回答です。 結露しないようにしないとだめなんじゃないでしょうか? 簡易的でいいのなら、 1)許容熱ロスを決定する。供給冷熱の○%とする。 2)熱ロスから単位長さ当りの放熱量を算出 3)あとは円筒の熱伝導式(伝熱関係の本には必ず載っています)から算出。 保温筒の表面温度を12℃くらいとすれば良いかと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━