 ■題名 : 既設埋設配管上への基礎の設置
 ■名前 : yosimiko
 ■日付 : 04/8/25(水) 21:28
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
既設建物へ通路用屋根増設の計画をしているのですが、
敷地の関係上既設埋設汚水管(VP100A、埋設深度700mm程度)
の上に基礎の設置が生じてしまいます。
(400□×500h、基礎1ヶ所当り屋根荷重込みで約350�s)
施工上、注意が必要な点等がありますか?
諸先輩がたの良きアドバイスを頂けます様、
宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設埋設配管上への基礎の設置  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/8/25(水) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   配管の上に基礎を造るのはまずいと思います。
基礎の位置を変更できないのなら、たいした基礎じゃないと思うので
配管より基礎底を深くして形状を変更して広げ、
既設配管をボイドで巻いて基礎の中を通しては?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:既設埋設配管上への基礎の設置  ■名前 : yosimiko  ■日付 : 04/8/26(木) 0:55  -------------------------------------------------------------------------
   早速のアドバイスありがとうございます。
基礎の荷重を直接配管にかけないよう、
施工を行う必要があるということですね。
文献等でいろいろ調べてみたのですが、
該当するものが、見当たらなかったので、
助かりました。
客先に相談の上、対策をとることとします。