Page 488 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラーのお湯について パジェロミニ 04/9/13(月) 22:01 ┣Re:ボイラーのお湯について シリュー 04/9/14(火) 7:46 ┣Re:ボイラーのお湯について デンスイ 04/9/15(水) 7:22 ┃ ┗Re:ボイラーのお湯について パジェロミニ 04/9/16(木) 19:10 ┣Re:ボイラーのお湯について かけ出し設備屋 04/9/20(月) 10:28 ┗Re:ボイラーのお湯について テノリオ 04/9/20(月) 11:59 ┗Re:ボイラーのお湯について パジェロミニ 04/9/20(月) 19:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラーのお湯について ■名前 : パジェロミニ ■日付 : 04/9/13(月) 22:01 -------------------------------------------------------------------------
| ボイラーについてお聞きしたいのですが、風呂のシャワーだけボイラーが燃焼しません。水量を多くすると燃焼します。他の部分は、問題ないのですが、どういうことが考えられるのでしょうか? |
| はじめまして、シリューと申します。 ボイラーですが、一般家庭用と考えて宜しいのでしょうか?で、あれば、給水配管入口に給水流量を感知する流量スイッチ(メーカーによってはフロースイッチ)が付いており、ある設定流量以下の場合は断水と判断して、着火させない仕組みになっております。 原因としては、 1) 実際に流量が少なく、過熱運転が心配される時。 2) 流量スイッチ付近にゴミやサビが付着し、動作が緩慢な時。 3) メーカーによっては少水量(シャワーモード)等のスイッチがリモコンについてい ますが、これがオフの時。 以上のように、何らかの原因で、水量が減少または、スイッチ動作不良が原因と考えます。 対策としては、 1)少々乱暴ですが、流量スイッチ付近をハンマリングしてみる。 2)それでもダメなら、実際に水量が不足している。 3)流量スイッチを交換する。 といった手順になると思います。長文にて失礼。 |
| ボイラーの給湯温度設定は何度でしょうか? 正常でも設定温度が低いと水量が少ない場合は なかなか点火しませんよね。 |
| 温度設定は問題ないみたいですが、流量計がひっとしたらそうかもしれないので、調べてみようと思います。 |
| こんにちは。 ガス給湯機か石油給湯機を使っているかと思いますが、浴室だけ出ないということは、もしかしたらサーモスタットシャワーの温調不良ではないでしょうか?他の水栓からは出るということですし。 |
| テノリオです シャワーはサーモ付と解釈して・・・ 湯のみの設定にしてにしてどの位の給湯量で着火するかテストすれば かなりの確率で診断出来るかと・・ 水量を多くすると燃焼とのことですからフロースイッチの故障が第一でしょうか 当然のこと、常識以下の水量では燃焼しません また、可変制御の付いていないタイプの物は少水量には弱いですね 温度設定は最高位よりは少し低めがいいでしょう 給湯器の通過水量増加につながります 水量を増やすと燃焼するのですからシャワーの故障の確率は低いでしょう (少水量吐水時の湯側弁閉塞の可能性は少ない) 以上参考までに |
| 返信、ありがとうございます。フロースイッチのようです。私の専門外の様ですのでメーカー呼ぼうとおもいます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━