Page 487 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴槽の穴あけ はる&ゆか 04/8/31(火) 9:19 ┣Re:浴槽の穴あけ 両腕管吉 04/9/4(土) 14:05 ┣Re:浴槽の穴あけ シリュー 04/9/8(水) 9:03 ┗Re:ホーロー浴槽の穴あけ SOS 04/9/16(木) 21:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴槽の穴あけ ■名前 : はる&ゆか ■日付 : 04/8/31(火) 9:19 -------------------------------------------------------------------------
| タイル風呂穴あけについて質問させていただきます。 ホーロー風呂 人造大理石の風呂 の穴あけ実績がないのですが、 どのような点に注意しながら行えばいいでしょうか? 以前 ホーローの穴あけをした人が穴あけ後 その箇所から さび がでてきて大変だったとの事でしたので ちょっと 不安になってメールしました。 以上です |
| なかなかRE:付きませんね。 浴槽の穴あけ最初は不安ですよね、循環器にしても外釜にしても その品物をよく見て構造を見てどうしたらベストか一度考えてみて 下さい。 |
| 自宅にて試した方法ですがレスします。 ホーロー浴槽の穴は、断面に鋳物がむき出しになる為、水分が存在すれば、いとも簡単にサビます。しかもサビる時に体積が膨張するため、切り口付近のホーローが剥離し易くなります。対策としては、鋳物の切り口部分をホーロー専用補修剤でコーティングする方法がありますが、お金と時間がかかります。 小生は、自宅用なので、5分間硬化型の二液型エポキシ接着剤を使ってコーティングしましたが、5年経った今でも大丈夫です。貫通管のねじ込みフランジの内側にシリコン充填材を塗って防水処理する事も考えましたが、安易すぎるのでやめました。 |
| 最近は滅多にホーロー浴槽の話は出ませんが、私の経験では30年から20年前位までは 高級品の分類で使用する現場が多かった様です、事前にメーカーに資料を提出して穴あけ仕様にした場合もありますが 変更があり使用出来なくなる事が多々あり 自分達で穴あけを行いました、この場合に後日サビのクレームが発生しますので次の事に注意します。 穴あけホルソーを使用すると細かなかすが大量にでてそのままにすると後日浴槽が茶色になつて下ります、特に排水口廻りはテープで必ず養生しての作業を御勧めいたします、次に穴あけ後に切り口部のサビ止め塗装を行い(メーカーによっては小さなチュウブが入っておりました)循環金具を取付ける時 浴槽メーカーが販売しているU字形のパッキンを使用して下さい、裏表に別れた2枚のパッキンの場合はサビが出やすい様です(私の経験では) 最後にくれぐれも作業後の清掃には時間を掛けて下さい.以上参考になれば |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━