Page 606 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管布設替えについて ピックマン博士 05/1/21(金) 8:59 ┗Re:排水管布設替えについて えんとろぴー 05/1/22(土) 15:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管布設替えについて ■名前 : ピックマン博士 ■日付 : 05/1/21(金) 8:59 -------------------------------------------------------------------------
| 築30年の1F建て公共物件で汚水管の布設替えを計画しています。 現在、高さ約1mの床下をVPφ100が転がっており、継手部を含めてメイン管の距離が約40mで和式便器3台、小便器3台(内訳として 男子トイレ・・小3台、 和1台 女子トイレ・・和2台)を放流しています。 現在 勾配不良によって尿石が管内で停滞し、排水不良を起こしています。 VPφ100で新設していく時の枝の取り込みですが、メイン管に器具を1ケずつを 合流させた方がいいのか? 小便排水3本をまとめた状態でメイン管に合流させた方がいいか?考えています。枝管の口径は全てVPφ75です。 ちなみに既設管は屈曲部を100のLTを用い掃除口としています。新設管は屈曲部を大曲りエルボにしようと考えています。その前後に掃除口としてDTをつけるとしたら、上流 下流のどちらがいいでしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。 |
| >現在、高さ約1mの床下をVPφ100が転がっており、継手部を含めてメイン管の距離が・・・ 高さ1mとは、地下ピットのことでしょうか??しかし・・転がっている???吊ってないのでしょうか? >VPφ100で新設していく時の枝の取り込みですが、メイン管に器具を1ケずつを >合流させた方がいいのか? 小便排水3本をまとめた状態でメイン管に合流させた方がいいか?考えています。 理想は、各衛生器具がメインに接続だと思います。(枝管をとればそれだけ勾配がなくなるのでは?) >ちなみに既設管は屈曲部を100のLTを用い掃除口としています。新設管は屈曲部を大曲りエルボにしようと考えています。その前後に掃除口としてDTをつけるとしたら、上流 下流のどちらがいいでしょうか? もし排水管が詰った場合、どういった作業をするかを考えて掃除口はつければいいと思います。維持メンテしやすい場所ということです。因みに、もしピットであれば床下掃除口も必要だと思いますが。 因みに、尿石が付着しているVP管ならば薬品&管内洗浄で取れます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━