Page 625 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼美容室の給湯器 くろちゃん 05/2/2(水) 12:58 ┣Re:美容室の給湯器 punpun@復活! 05/2/2(水) 16:42 ┣Re:美容室の給湯器 hatomori 05/2/2(水) 17:08 ┗Re:美容室の給湯器 くろちゃん 05/2/2(水) 18:57 ┣Re:美容室の給湯器 ふくや 05/2/2(水) 21:05 ┗Re:美容室の給湯器 ○ 05/2/7(月) 11:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 美容室の給湯器 ■名前 : くろちゃん ■日付 : 05/2/2(水) 12:58 -------------------------------------------------------------------------
| リニューアルオープンする美容室があるのですが、 洗髪器を2台から4台に増設することになりました。 今まではガス給湯器の16号が2台着いていたのですが、 このままですと洗髪器2台しか十分なお湯が出ません。 3台目を出すと出湯量が極端に落ちてしまいます。 変更するにあたって24号2台で大丈夫かと思うんですが どうでしょうか? あと、給湯配管は13mmでも大丈夫なんでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。 |
| ちょっとわかりにくい部分があるのですが、 今まで16号1台につき洗髪器1台だったのでしょうか? 文面からそう取れるのですが・・。 給湯配管の種類は銅管ですか? 侵食防止の意味合いも含まれますが、圧力損失が大きいので 13mmを引き回す事はあまりやりません 20mmで配管し、口元で 13mmへ口径変更するほうが望ましいと思います |
| 問題点 1 ・既存 洗髪器1台に付 16号の容量 ・改修後 洗髪器1台に付 12号の容量 容量的には少し厳しいと思います。 が 4台同時使用は少ないでしょうから、我慢できる範囲かもしれません。 2 給湯器を並列に設置したときの問題 小水量使用の場合、点火しない可能性があるのではないか。 24号の点火最小水量を調べてください。 それが3L/minだったら、6L/min流すまで点火しないのでは ないでしょうか。 3 管径に関してはpunpunさんの意見に同じ |
| 皆さん、返事ありがとうございます。 最初に書いた文章ではわかりづらかったと思うので もうちょっと詳しく書かせていただきます。 まず、今回の配管は他の設備屋さんが施工したので 詳しくはわからないのです。 皆さんがおっしゃるとおりの方法が常識的に考えても いいと私も思うのですが・・・。 いかんせん、設計事務所さんから相談された時点で 床下配管施工後で床まで仕上がってましたから。 だいたい、昨日すでにオープンしてますしね・・・。 この件は後で問い合わせしてみます。 あと給湯器の号数の件なのですが、現在は16号を並列で付いてます。 私も4台同時使用はハッキリ言って無いとは思うんですが、 店長さんがそう言い張るもんで。 確かに24号2台でも厳しいですよね。 でも32号2台付けるまでもないかなぁとも思うんですよね。 点火最小水量については調べてみます。 もう1つ質問したいのですが、 給湯器を並列に付けた時に給湯配管をつないでますよね。 給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、 その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう? あれもやっぱり逆止付きのバルブなんでしょうか? |
| 現場の配管状況がやや不明ですが。 >給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、 給湯器への給水管には逆止弁付きバルブ、又は別個に設置します。 給湯側は普通のバルブでは? >その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう? 給湯器の間にバルブを設置するとしたら どちらか故障した場合に片方を切り離して 修理する為でしょうか? 最初が洗面2台に給湯器2台ですから考え難いですが 循環式の給湯配管でしょうか?・・・って逆に質問になっちゃいました(笑) |
| 横レスですが・・ >あと給湯器の号数の件なのですが、現在は16号を並列で付いてます。 >私も4台同時使用はハッキリ言って無いとは思うんですが、 >店長さんがそう言い張るもんで。 >確かに24号2台でも厳しいですよね。 >でも32号2台付けるまでもないかなぁとも思うんですよね。 >点火最小水量については調べてみます。 目安として、シャワー1箇所につき10号あればいいかと。 カランは1箇所につき5号程度かな・・ >もう1つ質問したいのですが、 >給湯器を並列に付けた時に給湯配管をつないでますよね。 >給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、 >その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう? >あれもやっぱり逆止付きのバルブなんでしょうか? 水栓取替えに必要だとおもいますが。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━