Page 626 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気ボイラーの排水管 鬼嫁の亭主 05/2/5(土) 14:03 ┣Re:蒸気ボイラーの排水管 hatomori 05/2/6(日) 16:50 ┃ ┗Re:蒸気ボイラーの排水管 鬼嫁の亭主 05/2/6(日) 20:02 ┗Re:蒸気ボイラーの排水管 むう・めう 05/2/7(月) 23:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気ボイラーの排水管 ■名前 : 鬼嫁の亭主 ■日付 : 05/2/5(土) 14:03 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。初めて投稿します。宜しくお願いします。 今回客先にて蒸気ボイラーを設置するので給水と排水を取りにくる様に依頼がありました。 蒸気ボイラーははじめての施工で排水管の管材選定で悩んでいます。 最初は白ガス管で施工すればいいのかなと思いましたが上流にボイラー用軟水器のドレンもあり錆も懸念される為迷っています。また改修工事で既存の排水管はVP(土中)を使っています。またどの位配管をやり変えたらいいのか迷っています。どなたか教えてください。 |
| 考えましたが、これが良いですよ。とゆう管材が浮かびません。 みなさん、白ガス管で施工していると思います。 外部の埋設VPはやりかえるか否か 悩ましいですね。 わたしなら、外部桝(ボイラー排水がはいる桝)から次の桝までを 取替える程度にするでしょうね。 |
| ありがとうございます。 客先に説明してそのようにしようとおもいます。 ご返事ありがとうございました。 |
| 蒸気ボイラーの種類がわかりませんが、 ブロー時のことを考えると相当な距離を やり変えないとVPでは変形してしまうと 思います。 ボイラーメーカーに使用勝手を良く確認した方が 良いと思います。 露出の配管は白ガスでもいいと思いますが 埋設管は土壌にもよりますが、外面被覆か SUSをお勧めします。 継手が無ければ、SUSの薄肉管(2mm程度) の方が安価だったりしますよ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━