Page 714 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼濾過する前の原水槽にRC槽 いち 05/4/1(金) 23:10 ┣Re:濾過する前の原水槽にRC槽 どんちゃん 05/4/2(土) 10:04 ┃ ┗Re:濾過する前の原水槽にRC槽 hatomori 05/4/2(土) 11:36 ┃ ┣Re:濾過する前の原水槽にRC槽 いち 05/4/2(土) 16:54 ┃ ┗Re:濾過する前の原水槽にRC槽 どんちゃん 05/4/2(土) 18:42 ┗明文化されてないのでは? 8715 05/4/4(月) 9:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 濾過する前の原水槽にRC槽 ■名前 : いち ■日付 : 05/4/1(金) 23:10 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 またまたみなさまのお知恵を拝借願いたいのですが、 地下水をくみ上げて濾過機を通して受水槽(上水、飲用に使用)(FRP)に導入し加圧ポンプで供給するシステムで、濾過する前の水をいったん貯める為の水槽としてコンクリート水槽になっているのですが保健所より飲用に使用する水でコンクリート水槽はまずいのではないかとの指摘をうけました。 私の考えとしては濾過する前の水なので問題ないと考えていたのですがどうなんでしょうか? 問題ないことを裏付ける文面等ご存じのかたいらっしゃいましたら教えてください。 コンクリート表面は防水モルタル仕上げで特に何も処理はしておりません。 よろしくお願い致します。 |
| >お世話になります。 >またまたみなさまのお知恵を拝借願いたいのですが、 >地下水をくみ上げて濾過機を通して受水槽(上水、飲用に使用)(FRP)に導入し加圧ポンプで供給するシステムで、濾過する前の水をいったん貯める為の水槽としてコンクリート水槽になっているのですが保健所より飲用に使用する水でコンクリート水槽はまずいのではないかとの指摘をうけました。 >私の考えとしては濾過する前の水なので問題ないと考えていたのですがどうなんでしょうか? >問題ないことを裏付ける文面等ご存じのかたいらっしゃいましたら教えてください。 >コンクリート表面は防水モルタル仕上げで特に何も処理はしておりません。 >よろしくお願い致します。 末端での水質がOKなら問題ないと思いますが、私ならやりません。 コンクリートやモルタルからアク(詳しい成分は把握してないです)が出るので 飲料水用は最低限、塗布防水等で処理した方が良いかと思います。 旧公団は平成二桁になってもRC受水槽使ってましたよ。 |
| 告示第1597号(最終改正H12年告示第1406号)は井戸水、上水に関係なくタンクの 設置方法を決めているのではないでしょうか。(飲料用の場合) そうであれば、直接埋設のRC水槽はNGではないでしょうか。 告示は材質につては、RC製は不可だといっておりませんので 天井、周壁の点検ができて、オーバーフローなど(排水施設からの距離等) が問題なくとれればOKだとおもいます。 旧公団が最近までRC製だったとは知りませんでした。底面はGL以下だったかもしれませんが。周壁と天井面は点検可能だったはずですが。 |
| 早速のご回答有り難うございました。 告示関係読ませていただきました。 確かにRCだから不可とは書かれていませんが 飲料タンクと見なすと材質以外の問題がでてきて厳しいですね。 濾過した後は何ら問題ない地上に設置した6面点検のできるFRPの受水槽に供給するので 飲料に適するように濾過する前段階、途中ということで 打合せしてみたいと思います。 どんちゃんさん、hatomoriさんありがとうございました。 |
| >告示第1597号(最終改正H12年告示第1406号)は井戸水、上水に関係なくタンクの >設置方法を決めているのではないでしょうか。(飲料用の場合) > >そうであれば、直接埋設のRC水槽はNGではないでしょうか。 直接埋設はおっしゃるとおりNGですよ。 材質がRCというだけなので。 >旧公団が最近までRC製だったとは知りませんでした。底面はGL以下だったかもしれませんが。周壁と天井面は点検可能だったはずですが。 大規模団地だったので特別だったのかもしれません。 1基にまとめてたのでFRPでは造れないサイズでした。 施工は他社でしたが、漏水して困ってましたよ(爆) |
| >地下水をくみ上げて濾過機を通して受水槽(上水、飲用に使用)(FRP)に導入し加圧ポンプで供給するシステムで、濾過する前の水をいったん貯める為の水槽としてコンクリート水槽になっているのですが保健所より飲用に使用する水でコンクリート水槽はまずいのではないかとの指摘をうけました。 >私の考えとしては濾過する前の水なので問題ないと考えていたのですがどうなんでしょうか? >問題ないことを裏付ける文面等ご存じのかたいらっしゃいましたら教えてください。 >コンクリート表面は防水モルタル仕上げで特に何も処理はしておりません。 明文化されてないと思います。 井戸水をくみ上げた状態は中水ですよね。 そのまま上水としては使わない、使えないのですからRCで構わないと思います。 山ほど実例があります。 ただ、保健所や所轄の事業体がどういうかは別です。 条例の裏づけのない「行政指導」(っていうか単なる口出し)はお手の物でしょ? まずいのではないか、ってのが変ですよね。 まずいのならきちんと何条何項に違反します。 是正を要求します、って言えばいいんですから。 でも言うこと聞かないと変なしっぺ返しもありますしね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━