Page 715 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ジェット噴流バスポンプとその配管について バブル 05/4/1(金) 15:13 ┣Re:ジェット噴流バスポンプとその配管について デンスイ 05/4/1(金) 19:53 ┗Re:ジェット噴流バスポンプとその配管について 角 05/4/4(月) 10:59 ┗Re:ジェット噴流バスポンプとその配管について バブル 05/4/4(月) 14:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ジェット噴流バスポンプとその配管について ■名前 : バブル ■日付 : 05/4/1(金) 15:13 -------------------------------------------------------------------------
| 既存のジェットバスのポンプを交換し、吸入力をさげるために(消費安全法で吸入力が規定されたそうです)従来1つであった浴槽の吸込み口をもう1つあけて、配管しました。その後テスターを使って吸水力を検査したところ、最初は2つの穴ともほとんど同じ吸入力だったのですが、何十回と検査していくうちに数値が全然かわって1つはかなり吸水力が高く、もう1つはほとんど吸水しなくなりました。水漏れもなくポンプも正常に動作しているようなのですが、ほかに原因は考えられますか?ジェットバスを扱うのは初めてなので、おわかりでしたらお教えください。 |
| 初めのうちは良かったのでしたら 吸い込み口のフィルターが詰まっているのでは? |
| >既存のジェットバスのポンプを交換し、吸入力をさげるために(消費安全法で吸入力が規定されたそうです)従来1つであった浴槽の吸込み口をもう1つあけて、配管しました。その後テスターを使って吸水力を検査したところ、最初は2つの穴ともほとんど同じ吸入力だったのですが、何十回と検査していくうちに数値が全然かわって1つはかなり吸水力が高く、もう1つはほとんど吸水しなくなりました。 フィルターの目詰まりじゃないとしたら、ジェットですかね。 分岐のところがチーズで、直進側の抵抗が弱いとこんな現象がおきる場合もあるんじゃないかと。 吸水してるほうの口を手で塞いでみたりして実験してみました? |
| フィルターの目詰まりはありませんでした。 再検査してみますので、明日にもう一度質問させてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━