Page 751 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トラップ無し小便器について エンガオンガ 05/5/11(水) 23:35 ┗Re:トラップ無し小便器について どんちゃん 05/5/12(木) 5:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トラップ無し小便器について ■名前 : エンガオンガ ■日付 : 05/5/11(水) 23:35 -------------------------------------------------------------------------
| 水洗切り替えに伴い、屋内工事を行います。 現在、ストール小便器(INAX品番不明)と簡易水洗便器(INAXの トイレーナー)がタイル壁で仕切られて、それぞれついております。 便槽へは1本の導入管でその2つを取り込んでいます。 内装工事において 施主さんの要望は「あまり予算をかけたくないので小便器側は床も小便器もそのままがいい」です。 トイレ新設マスは立地上、メイン管VUφ100へ1本の枝管で取り込む形となり、枝管上流側が既存の小便器の排水、下流側が新設洋式便器の排水となります。 既存小便器は器具トラップ付かどうか、今のところ分かりません。 トラップ無しと仮定した場合、小便器側は床工事無しなので 床下が基礎で囲まれて人が入れないかもしれません。 床を剥ぐ大便器側で塩ビ管50ミリのUトラップを用いて小便器の排水を封水し、大便器側の排水管と合流させようと思ってます。 『小便器の真下にUトラップが設置してないので、尿石がトラップにこびりついてしまうのでは・・・』とちょっと心配です。通気配管しても効果はないでしょうか?Uトラップつまり対策として 洋式便所側の床にUトラップの中がのぞける掃除口を設置して 定期的にそこから水を大量に流すしか 方法はないんでしょうか? 皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。 |
| >水洗切り替えに伴い、屋内工事を行います。 >現在、ストール小便器(INAX品番不明)と簡易水洗便器(INAXの >トイレーナー)がタイル壁で仕切られて、それぞれついております。 >便槽へは1本の導入管でその2つを取り込んでいます。 >内装工事において 施主さんの要望は「あまり予算をかけたくないので小便器側は床も小便器もそのままがいい」です。 >トイレ新設マスは立地上、メイン管VUφ100へ1本の枝管で取り込む形となり、枝管上流側が既存の小便器の排水、下流側が新設洋式便器の排水となります。 >既存小便器は器具トラップ付かどうか、今のところ分かりません。 >トラップ無しと仮定した場合、小便器側は床工事無しなので 床下が基礎で囲まれて人が入れないかもしれません。 >床を剥ぐ大便器側で塩ビ管50ミリのUトラップを用いて小便器の排水を封水し、大便器側の排水管と合流させようと思ってます。 > 『小便器の真下にUトラップが設置してないので、尿石がトラップにこびりついてしまうのでは・・・』とちょっと心配です。通気配管しても効果はないでしょうか?Uトラップつまり対策として 洋式便所側の床にUトラップの中がのぞける掃除口を設置して 定期的にそこから水を大量に流すしか 方法はないんでしょうか? >皆様のご意見をお聞かせください。 >よろしくお願いします。 建物用途がわからないので使用頻度がわかりませんが 尿石対策と通気は関係ありません。 一番は自動洗浄(使用前、使用後の両方洗浄、水量は多めに)にして 小水だけを流さないようにすることです。 Uトラップの掃除口はあった方が良いですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━