Page 752 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアー配管の耐圧テスト B4 05/5/7(土) 10:00 ┗Re:エアー配管の耐圧テスト 団塊のQちゃん 05/5/12(木) 19:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアー配管の耐圧テスト ■名前 : B4 ■日付 : 05/5/7(土) 10:00 -------------------------------------------------------------------------
| いつも参考にさせていただいてます。設備の番頭をしてるものです。 とある物件で圧縮空気の配管があるのですが 耐圧試験は○Mpaかけるかどうかで迷っています。 コンプレッサーの最高圧力の1.2倍くらいなのか、施工要領書には 明記してないので分かりません。 どなたかご教授願えませんでしょうか? ちなみにコンプレッサーの最高圧力は0.83MPaです。 お願いします。 |
| >とある物件で圧縮空気の配管があるのですが >耐圧試験は○Mpaかけるかどうかで迷っています。 >コンプレッサーの最高圧力の1.2倍くらいなのか、施工要領書には >明記してないので分かりません。 >ちなみにコンプレッサーの最高圧力は0.83MPaです。 こんにちは、設備の番頭さんへ エアー配管で耐圧テストが明記されてない工事はあまり見受けられません。 とある物件の圧縮空気の用途内容に関係します。 1)通常は1.0Mpa (0.83 Mpax1.1〜1.2)でよいと思います 2)たまに1.3Mpa (0.83 Mpax1.5) があります 圧力のほかにも耐圧時間等確認検証条件が色々あるはずです。 配管内にオイル分が含まれないこと。 配管の材質等 バルブの耐圧・材質等 施主の設備担当者と必ず確認のうえテスト願います。 団塊の設備屋さんより |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━