Page 767 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シスタンに付いて教えて下さい nhiro 05/5/21(土) 19:14 ┣Re:シスタンに付いて教えて下さい hatomori 05/5/21(土) 21:25 ┃ ┗Re:シスタンに付いて教えて下さい nhiro 05/5/22(日) 8:01 ┗Re:シスタンに付いて教えて下さい masa 05/5/22(日) 0:14 ┗Re:シスタンに付いて教えて下さい nhiro 05/5/22(日) 8:06 ┗Re:シスタンに付いて教えて下さい masa 05/5/22(日) 14:15 ┗Re:シスタンに付いて教えて下さい nhiro 05/5/22(日) 19:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シスタンに付いて教えて下さい ■名前 : nhiro ■日付 : 05/5/21(土) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
| ちょっと自信が無いので教えて下さい。 現在2階建ての住宅で、チラーを使い冷温水を循環し空調をおこなっております。チラーは1階室外(庭)にあり、シスタンを2階の機械室に置いてあるのですがその機械室をお部屋にしたいということで撤去せねばならなくなりました。そこでシスタンを置く場所が無くて困っているのですが、どのような冷温水回路にしたらいいか教えていただけないものでしょうか?。屋上設置も片屋根であり、室外の外観を損ねるものですから、何とかいい方法は無いものか悩んでおります。初歩的なことかも知れませんが、諸先輩がたのアドバイスをお願いします。チラーは250type 循環ポンプは40φ0.4kw ファンコイルは2階に2台、吹き抜けリビングに2台、1階和室に1台、ダイニングに1台、脱衣室に1台あります。ダイニングだけが天吊で後は床置き、リビングは吹き抜けですので中間の位置に取り付けてあります。宜しくお願いします。 |
| 密閉の膨張タンクにすれば、チラーの近くに据付けられのではないですか。 |
| >密閉の膨張タンクにすれば、チラーの近くに据付けられのではないですか。 早速の返信有難うございます。 その方向で検討してまいります。 |
| 密閉式膨張タンクに変えて、エア抜きを完全にしておけば、補給水はそんなに必要では無いので、定期メンテナンス時に補給でもいいかもしれません。 自動補給とする場合は上水系統との直結は不可なので、20L程度の小型加圧シスターンポンプを1階に置くのがいいでしょう。 あとシスターンタンクがクッションタンクと兼用だった場合は別にクッションタンクを設置する必要があります。 |
| >密閉式膨張タンクに変えて、エア抜きを完全にしておけば、補給水はそんなに必要では無いので、定期メンテナンス時に補給でもいいかもしれません。 自動補給とする場合は上水系統との直結は不可なので、20L程度の小型加圧シスターンポンプを1階に置くのがいいでしょう。 >あとシスターンタンクがクッションタンクと兼用だった場合は別にクッションタンクを設置する必要があります。 早速のお返事有難うございます。 エアー抜きは自動弁でこのとき常に開放状態にするか、エアーが抜けた段階で締め切りがいいのでしょうか。 |
| 自動補給水が無い場合は、エア抜き弁の故障時に補給出来なくなるので、バルブは締め切りにする必要があります。 |
| >自動補給水が無い場合は、エア抜き弁の故障時に補給出来なくなるので、バルブは締め切りにする必要があります。 masaさん、再々の助言有難うございます。 いろいろ家主さんと打合わせた結果、密閉型膨張タンクを使うことに 話が進んできました。 hatomori さん、masaさん本当に有難うございました。 他に助言がありましたら教えて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━