Page 768 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の規格について ふらふら 05/5/13(金) 10:23 ┣Re:冷媒管の規格について パキラ 05/5/13(金) 12:40 ┗Re:冷媒管の規格について パキラ 05/5/13(金) 13:01 ┗Re:冷媒管の規格について ふらふら 05/5/13(金) 17:00 ┣Re:冷媒管の規格について hatomori 05/5/13(金) 19:49 ┃ ┗Re:冷媒管の規格について ふらふら 05/5/17(火) 8:35 ┃ ┗Re:冷媒管の規格について ひでかっちゃん 05/5/17(火) 10:55 ┃ ┗Re:冷媒管の規格について ふらふら 05/5/23(月) 9:33 ┗Re:冷媒管の規格について パキラ 05/5/13(金) 23:00 ┗Re:冷媒管の規格について ふらふら 05/5/17(火) 8:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の規格について ■名前 : ふらふら ■日付 : 05/5/13(金) 10:23 -------------------------------------------------------------------------
| 冷媒配管の被覆銅管で38.1の保温厚20tの 配管を使用したいのですが 410Aを使用するので2種配管を使います。 が、メーカーのカタログを見ると1種しかなく 問い合わせてみても曖昧な回答でした。 どなたか38.1のサイズの保温厚20tの2種 配管使った事ある人いらっしゃいますか? また、肉厚さえ満たしていれば1種配管でも良いのでしょうか? |
| 因幡電工の被覆銅管「ネオパイプNH-KHE」が保温厚20tで 管厚2.0t(38.1φ)です。 |
| >また、肉厚さえ満たしていれば1種配管でも良いのでしょうか? 国土交通省の仕様であればポリエチレンフォーム保温筒は2種になります。 保温筒の使用温度は1種は70℃以下、2種は120℃以下です。 冷媒R410Aで銅管38.1φであれば管の肉厚は1.35t以上であれば 支障ないかと思います。 |
| 回答ありがとうございます。 また、返信が遅くなり申し訳ございません。 >国土交通省の仕様であればポリエチレンフォーム保温筒は2種になります。 >保温筒の使用温度は1種は70℃以下、2種は120℃以下です。 すみません。私の記述ミスで 1種とか2種と書いたのは保温筒の種別ではなくて 冷媒種別です。種類毎に最高使用圧力が設定されています。 >冷媒R410Aで銅管38.1φであれば管の肉厚は1.35t以上であれば >支障ないかと思います。 やはりそう思いますよね。 ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上 410Aは使用できないのかな?という次第です。 きちんと質問してなくて申し訳ございませんでした。 |
| 2年前頃までは38.1φのみ該当する品物がありませんでしたが、 (R410Aの大型機種がなかったせいかどうかは不明) R410A用としてNH-1240Z 肉厚1.35t(因幡)を製作しています。 他メーカーも追随していると思うのですが、最新のカタログがないので 確認していません。 |
| 大変遅くなりました。 >2年前頃までは38.1φのみ該当する品物がありませんでしたが、 >(R410Aの大型機種がなかったせいかどうかは不明) >R410A用としてNH-1240Z 肉厚1.35t(因幡)を製作しています。 >他メーカーも追随していると思うのですが、最新のカタログがないので >確認していません。 確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは 保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。 メーカーに確認中なのですが回答がなかなかきません。 ないのかもしれませんね。 |
| >確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは >保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。 因幡の2005年カタログにNH−1240A−KHEと いうのがあります。断熱20t 管材厚2.0とあります。 国交省仕様と出ていますが、だめでしょうか? |
| >>確かにNH-1240Zは確認したのですが、探しているのは >>保温厚20tなのでカタログには載っていませんでした。 > >因幡の2005年カタログにNH−1240A−KHEと >いうのがあります。断熱20t 管材厚2.0とあります。 >国交省仕様と出ていますが、だめでしょうか? 大変遅くなり申し訳ございません。 因幡のカタログ確認した所、確かにありました。 冷媒種別だけ記述されていないので 今、地元の代理店に確認中なのですが一向に返事が こなくてイライラしているところです。 催促の電話でもしてみます。 どうもありがとうございました。 |
| >ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上 >410Aは使用できないのかな?という次第です。 冷媒管の肉厚は「冷凍保安規則」で規定されています。 肉厚を求める計算式には冷媒の設計圧力が関係しますので、 冷媒種別が1種しか対応していない冷媒管でR410Aの対応 は無理かと思います。 |
| 大変遅くなりました。 >>ただ、最高使用圧力が1種の場合「3.45MPa」とある以上 >>410Aは使用できないのかな?という次第です。 > >冷媒管の肉厚は「冷凍保安規則」で規定されています。 >肉厚を求める計算式には冷媒の設計圧力が関係しますので、 >冷媒種別が1種しか対応していない冷媒管でR410Aの対応 >は無理かと思います。 そういう計算式があるのですね。参考になりました。 やはり2種配管で探すしかないようですね。 もう少し調べてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━