Page 769 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビ管の規格について 塩ビ野郎 05/5/23(月) 9:37 ┗Re:塩ビ管の規格について hatomori 05/5/23(月) 10:42 ┗Re:塩ビ管の規格について 塩ビ野郎 05/5/23(月) 18:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビ管の規格について ■名前 : 塩ビ野郎 ■日付 : 05/5/23(月) 9:37 -------------------------------------------------------------------------
| 塩ビパイプ VP管とあるのですが JIS K 6741で13Aから30Aまでの配管って あるのでしょうか? メーカーに確認したらJIS K 6742しかないと 言われたのですが、仕様書にJIS K 6741と載っており 現在、現場で承認がおりない状態です。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。 |
| 規格としては、ありますが、各社とも、受注生産品としているのようです。 JISK6742のほうが、上等(表現がおかしいですが)品ですから これで代用しています。 受注生産で依頼しても同じ品物がくるのではないでしょうか。 (マークのみを変更して) |
| hatomoriさん、回答どうもありがとうございます。 >規格としては、ありますが、各社とも、受注生産品としているのようです。 受注生産って事は納期もかかりますね。 >JISK6742のほうが、上等(表現がおかしいですが)品ですから >これで代用しています。 これを現場の監督官に確認したんですけどNOと言われまして... 頭の堅い人なので困ったもんです。 >受注生産で依頼しても同じ品物がくるのではないでしょうか。 > (マークのみを変更して) これと併せて納期も確認して監督官に承認もらいたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━