Page 770 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼震度計近くの工事 hatomori 05/5/13(金) 20:17 ┗Re:震度計近くの工事 おっちゃん 05/5/14(土) 15:57 ┗Re:震度計近くの工事 hatomori 05/5/15(日) 4:48 ┗Re:震度計近くの工事 おっちゃん 05/5/15(日) 13:28 ┗Re:震度計近くの工事 hatomori 05/5/15(日) 16:24 ┗Re:震度計近くの工事 ada 05/5/24(火) 20:00 ┗Re:震度計近くの工事 hatomori 05/5/25(水) 10:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 震度計近くの工事 ■名前 : hatomori ■日付 : 05/5/13(金) 20:17 -------------------------------------------------------------------------
| どなたか、震度計(正式名は強震監督施設、筑波の災害研究所とリンクしている) の近くで工事をされた方いらっしゃいませんか。 今回、震度計の3mしかはなれていないところを掘削(幅1m深さ3m)する のですが、矢板もうつ必要があります。 どの程度の工事なら許されるのか、事前に連絡さえとればOKなのか ご存知の方、教えてください。 |
| hatomoriさん、こんにちは 多分「防災科学技術研究所」だと思います。 http://www.bosai.go.jp/index.html (自分は、瞬時の地震情報見るのに役立ってます) 自分が釧路時代、某「国営放送」の屋外の工事を行った時 外壁1枚を挟んで「地震計」が設置されており、感知したら1秒以内に 東京で電送されてしまう・・・・といわれたので、作業時間を報告しで工事を行ったので 何事もなく終わりました。 ただちょっとしたハツリ工事や掘削工事の度、局の人に「地震計」大丈夫ですか? って確認しました。 まぁ〜地震のエネルギーから見たら、全然問題ないのでしょうが 間違って「●●地方 震度1」なんて出たら、シャレにならないですからね。 作業内容等を連絡しておいた方が、確実ですし 万が一、誤作動を起こしても支障ない物と考えます。 (場合によっては、職員が立会するかもしれませんね。) |
| おっちゃん(さん)、ありがとうございます。 明日でもTELしてみます。たすかりました。 |
| hatomoriさん 相変わらず、朝早いっすね。 これだけ日本全土に地震計が整備されていますから 今後、屋外工事の際に 水道・下水・ガス・NTTの他に地震計関係の協議締結が 発生しそうな気がしませんか? |
| 全国の観測網の日本地図をみますと、真っ赤ですね。 でも、遭遇したのは、はじめてです。 へんなことをして、ニュースにならないように注意します。 |
| 昔、ある目的のために掘削時の振動測定をしたことがあります。対象は岩盤質で 測定場所は掘削部分のほぼ3m半径内です。記録したデータは90dBくらいだったので 70〜80galに相当します。震度で言うと4くらいなのでhatomoriさんのケースでは 地震計に影響があると見た方が良いですね。 |
| いろいろ、ありがとうございました。 事前に筑波の方にTELすれば OKになりました。 (工事前日でも良いとのこと) 一安心です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━