 ■題名 : 100Aの配管の取り出し
 ■名前 : ボヤッキー
 ■日付 : 05/6/2(木) 21:12
 -------------------------------------------------------------------------
   100Aの配管から32Aを取り出そうとしています。
マジックジョイントは?と思ったけど80Aまでしかありませんでした。
通常は水を抜いてホルソーで穴をあけて溶接ですが、
溶接するとなるといろいろ制限がありますからね〜。
消防のSP用の継ぎ手に溶接せずに使えるものがありますけど
空調用にはないのですかね?誰か知ってますか?

おまけ
マジックジョイントをVLPに使ったことありますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100Aの配管の取り出し  ■名前 : なおと  ■日付 : 05/6/4(土) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   サドル分水栓では駄目なんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100Aの配管の取り出し  ■名前 : ボヤッキー  ■日付 : 05/6/4(土) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   >サドル分水栓では駄目なんですか?

返答ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、サドル分水栓って知らないのですが、
どのようなものですか?
教えてください!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100Aの配管の取り出し  ■名前 : なおと  ■日付 : 05/6/4(土) 18:58  -------------------------------------------------------------------------
   給水の本管取出しに使う材料です。ただ、穿孔機という道具が必要です。

http://www.qso.co.jp/products/index.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100Aの配管の取り出し  ■名前 : ボヤッキー  ■日付 : 05/6/5(日) 6:25  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
スプリンクラー等消火用にあることは知っていました。
空調用にもあるのですね。管材屋に聞いてもマジック以外はないと言っていたので・・・
使用した実績はありますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:100Aの配管の取り出し  ■名前 : R  ■日付 : 05/6/5(日) 9:05  -------------------------------------------------------------------------
   >空調用にもあるのですね。管材屋に聞いてもマジック以外はないと言っていたので・・・
>使用した実績はありますか?

サドル付分水栓(正式名称らしい)ですか・・・
実際、通す流体によると思うのですが?

通常、サドル付分水栓は前出の通り、水道本管より宅内に
分岐するものなので、あまり圧力がかかる物だと使えません。

後、口径も30との事ですが、確か25までは安い穿孔機が使えますが、
(定価で10万前後)30以上は電動穿孔機を使用しないと開けられない筈です。
会社で何とか買って貰いましたが、水道本管ばっかりやる所とか
余程需要が無いと勿体無いかも。(定価で100万近いです。)

色々管材屋さんにも、聞いて見るのが良いと思います。