Page 867 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼暖房ボイラー交換時の不凍液交換について ユッタン 05/9/2(金) 16:38 ┣Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について おっちゃん 05/9/2(金) 16:43 ┃ ┗Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について ユッタン 05/9/2(金) 17:17 ┣Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について デンスイ 05/9/3(土) 7:46 ┃ ┗Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について ユッタン 05/9/3(土) 8:03 ┗Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について ヒーポン君 05/9/5(月) 14:06 ┣Re:不凍液は産廃です noa 05/9/5(月) 15:39 ┣Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について @登戸 05/9/5(月) 16:49 ┗Re:暖房ボイラー交換時の不凍液交換について おっちゃん 05/9/7(水) 0:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 暖房ボイラー交換時の不凍液交換について ■名前 : ユッタン ■日付 : 05/9/2(金) 16:38 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、初めて投稿します。ユッタンと申します。 初歩的な質問で恐縮ですが、はじめて家庭用暖房ボイラーの入れ替えをするのですが、みなさんは古い不凍液はどのようにして抜いていますか? |
| >みなさんは古い不凍液はどのようにして抜いていますか? 通常は水抜きコックが付いているはずですのでそこから抜けるはずです。 当然、抜いた不凍液は産業廃棄物処理していますよね? |
| >>みなさんは古い不凍液はどのようにして抜いていますか? >通常は水抜きコックが付いているはずですのでそこから抜けるはずです。 レス、ありがとうございます。 ボイラー側のコックですね。それはボイラー分ですよね。配管分やパネル分はどうなされていますか? 古い不凍液と新しい不凍液を混合させるとあまりよくないと聞いたものですから。 >当然、抜いた不凍液は産業廃棄物処理していますよね? あぶなかったです。抜いた不凍液は産業廃棄物処理します。 |
| 床暖房パネルか、パネルヒーターなのか 定かではないですが、 何れにしても1系統ごとに手動でバルブを開いて、 戻りは配管を接続せずに、ボイラーのポンプ(試運転動作)で 新鮮水を送り、古い不凍液をバケツで回収し、新鮮水が出てきたら 別の系統に移ります。 この作業はボイラーのポンプを使わずに、配管接続前に水道水を ホースで送り込む方法でも良いです。どちらの方法でも作業対象 以外の系統は閉じておくのが肝心です。 現場状況に応じてどちらでも結構です。 参考になれば幸いです。 |
| おっちゃんさん、デンスイさんありがとうございました。 かなり、悩んでいたので大変参考になりました。 |
| 不凍液はエチレングリコールが、主成分ですので 法的には産廃処理となります。 しかし、実際は家庭用のボイラーでは量も少なく下水に 水で薄めて捨てているのが本当のようです。 ここで、注意しなければならないのは浄化槽に不凍液が流れ込むと 浄化槽内の細菌が死滅し浄化槽の役目を果たさなくなります。 交換は、電動のポンプを用い清水で系内を洗浄した後、規定濃度の 不凍液を注入しております。 |
| >不凍液はエチレングリコールが、主成分ですので >法的には産廃処理となります。 >しかし、実際は家庭用のボイラーでは量も少なく下水に >水で薄めて捨てているのが本当のようです。 私の持っているMSDSでは、どこのを見ても希釈して処分などとは書かれていません。 「都道府県知事の許可を得た産廃処理業者に委託処理をする。」 となってます。 少量なので捨ててもいいとか、会社としてやっているのであれば注意しましょう。 |
| >不凍液はエチレングリコールが、主成分ですので >法的には産廃処理となります。 >しかし、実際は家庭用のボイラーでは量も少なく下水に >水で薄めて捨てているのが本当のようです。 > >ここで、注意しなければならないのは浄化槽に不凍液が流れ込むと >浄化槽内の細菌が死滅し浄化槽の役目を果たさなくなります。 > いけませんねぇ! 一般家庭の場合まれに排水が河川へ放流されている事があります これが良いか悪いかではなく実際にそのような事実があるという事です 万が一このケースに当たった場合 それが河川へ流れ込んでしまいます 少量であろうとも希釈しようども流れ込む絶対量に変わりはありません |
| >不凍液はエチレングリコールが、主成分ですので >法的には産廃処理となります。 >しかし、実際は家庭用のボイラーでは量も少なく下水に >水で薄めて捨てているのが本当のようです。 > >ここで、注意しなければならないのは浄化槽に不凍液が流れ込むと >浄化槽内の細菌が死滅し浄化槽の役目を果たさなくなります。 > >交換は、電動のポンプを用い清水で系内を洗浄した後、規定濃度の >不凍液を注入しております。 仮に産廃処理の他に下水の排出基準以下にに薄めて流す事がOKだったとしても ところで、エチレングリコールのBOD・CODはどの位あるか知っていますか? 1%濃度でBOD・COD共、おおよそ10,000ppmですよ! 経年使用で水のみが補給され希釈され10%位の濃度となった場合でも、 下水道の排出基準に照らし合わせて希釈するとしたら・・・・・ 不凍液の量に対し、どの位の水が必要になるかを考えてみてください。 時間的コスト+水道料金を考えると、産廃処理を選択するでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━