Page 912 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ノンアスパッキンに関して ちゃこりん 05/10/25(火) 19:21 ┣Re:ノンアスパッキンに関して こてつ 05/10/26(水) 9:59 ┗Re:ノンアスパッキンに関して hatomori 05/10/26(水) 13:03 ┗Re:ノンアスパッキンに関して ちゃこりん 05/10/26(水) 17:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ノンアスパッキンに関して ■名前 : ちゃこりん ■日付 : 05/10/25(火) 19:21 -------------------------------------------------------------------------
| 大型ボイラードラム内の配管フランジパッキンですが ノンアス仕様として某社のパッキン(黒鉛含有)を 使用していましたが含有している黒鉛が高温下で外部に流出? してドラム内周辺に付着する状況が発生しております。 ノンアスで黒鉛を含有しない高温耐性(240度以上)のある パッキンをご存知の方、教えてください。 |
| 耐熱温度に関して以下に記載があります。 ↓ http://www.packing.co.jp/GOMU/tainetutaikan1.htm http://www.packing.co.jp/PTFE/ptfe_ippantokusei1.htm これによると、PTFEが耐熱250度まで可能です。 各種充填材入りにより、色々な特性があるようですのでメーカーに問合せしてみて下さい。 |
| 一般には(蒸気配管など)ボルテックス型ガスケットを使用して いますよね。 黒鉛を含有していないものもあるのではないでしょうか。 |
| 御回答ありがとうございました。 ボルテックスパッキンは、ボイラードラム内の為、使用出来ないので PTFEで検討したいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━