Page 913 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水用安全弁の試験方法は? AE建屋 05/10/26(水) 13:52 ┗Re:水用安全弁の試験方法は? ちゃこりん 05/10/26(水) 18:12 ┗Re:水用安全弁の試験方法は? AE建屋 05/10/26(水) 22:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水用安全弁の試験方法は? ■名前 : AE建屋 ■日付 : 05/10/26(水) 13:52 -------------------------------------------------------------------------
| 発電所関係の工事で、水用安全弁の試験に関して、蒸気用・ガス用のバネ安全弁(JIS8210-1994)の規格を準拠し、試験してましたが、これって間違いでしょうか?吹出しや弁座漏れ試験を窒素で行ってますが、水より粒子が細かいためより厳しく判定できるので、問題ないと考えおります。弁メーカーの方か、弁専門の施工屋さんの方はどうしてますか? |
| 僕は、弁メーカー、弁専門の施工屋では、ありませんが・・・(笑) 僕の経験では、通常の現場では、窒素又は、空気で試験してきました。 今いる常駐している現場(ごみ焼却所)では、廃熱ボイラの安全弁を工場検査の他に 実機で吐き出し圧力の3MPa以上まで昇圧(水で)して安全弁の作動試験をやりましたが、 窒素、空気でよいと思います。 |
| >僕は、弁メーカー、弁専門の施工屋では、ありませんが・・・(笑) >僕の経験では、通常の現場では、窒素又は、空気で試験してきました。 >今いる常駐している現場(ごみ焼却所)では、廃熱ボイラの安全弁を工場検査の他に >実機で吐き出し圧力の3MPa以上まで昇圧(水で)して安全弁の作動試験をやりましたが、 >窒素、空気でよいと思います。 そうですよね、弁メーカーにも聞きましたが、 JISや告示には水用については、特になく メーカー自主基準しかないようです。 ということは、事業者がJISB8210に準拠させる という扱いにすれば、それでいいのかも知れませんね。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━