Page 982 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ウォーターハンマについて・・・ 設備管理屋です。 06/1/19(木) 14:00 ┗Re:ウォーターハンマについて・・・ 父之介 06/1/20(金) 12:11 ┗Re:ウォーターハンマについて・・・ 設備管理屋 06/1/20(金) 13:03 ┗Re:ウォーターハンマについて・・・ かじゃま 06/1/20(金) 13:55 ┗Re:ウォーターハンマについて・・・ 設備管理屋 06/1/20(金) 14:10 ┗Re:ウォーターハンマについて・・・ かじゃま 06/1/20(金) 14:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ウォーターハンマについて・・・ ■名前 : 設備管理屋です。 ■日付 : 06/1/19(木) 14:00 -------------------------------------------------------------------------
| 原因理由が分からないのでどなたか教えて頂けないでしょうか? 詳細 厨房にて使用している給湯器。 給湯器は屋上に設置している、重力式です。 給湯ラインに設置してある食器洗浄器の電磁弁が開閉すると、往給湯配管がドスンという音が発生し、配管自体が大きく振動します。 電磁弁が急閉鎖しウォーターハンマが発生していると思うのですが、防止するにはどのような対策が一番効果があるのでしょうか? ちなみに、水撃防止装置は電磁弁の前に設置してあります。 減圧弁もあるのですが、なぜだか圧力計がなく圧力が分からない状態です。(バイパスも組まれてない・・・VE案?) もしやるとすれば、電磁弁も急閉鎖型を緩閉止にするのは可能なのでしょうか? ご存知の方がいましたら、ご教授頂けないでしょうか。 |
| 食洗器がうまく作動するのであれば 電動弁でよいのではないでしょうか。 ゆっくりと開閉しますよ。 |
| やはり、そうですか! 父之介さん、ありがとうございます。 しかし、厨房機器メーカーいわく「電磁弁を急閉止→緩閉止に交換できない。」 としか、言わなくて・・・。ボールタップで電磁弁を開閉させてるだけなのですがが・・・。できないのではなく、ただ、やらないだけなのかな〜。 |
| ちゃんとお金を貰えるのなら、やる人はいくらでもいると思いますけど。 クレームだから無料でなおしてと言うんでしたら、 厨房機器やさんはやらないでしょうね。 厨房機器やさんは悪くないので。 |
| かじゃまさん、ご指摘ありがとうございます。 もちろん、無償でとは言ってないんですけどね〜。 厨房機器メーカーさんにもう一度、交換をできるかどうか確認をして見ます! |
| >もちろん、無償でとは言ってないんですけどね〜。 ごめんなさい。勝手な推測をしてしまいました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━