Page 983 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パネルヒーターから異音が・・・。 水道局 06/1/21(土) 17:36 ┣Re:パネルヒーターから異音が・・・。 かじゃま 06/1/21(土) 19:01 ┃ ┗Re:パネルヒーターから異音が・・・。 かじゃま 06/1/22(日) 12:17 ┣Re:パネルヒーターから異音が・・・。 北品川庄司 06/1/22(日) 0:04 ┗Re:パネルヒーターから異音が・・・。 おっちゃん 06/1/22(日) 8:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パネルヒーターから異音が・・・。 ■名前 : 水道局 ■日付 : 06/1/21(土) 17:36 -------------------------------------------------------------------------
| 竣工後、3年経つ現場でパネルヒーターのサーボバルブを1にすると「ピーーーーッ」っと音がすると連絡がありました。行って見た所音はしなかったので状況を確認すると1にしていると音がして3とかにすると止まるとの事でした。居るうちはならなかったのでいつものように「様子を見て}と言い帰って来ました。どうしてなのか同じような経験の方いますか? |
| 温水配管の往きと還りの接続が逆で同じような現象になったことはあります。 そのときは、竣工後すぐに音が鳴りました。 確か、流量がしぼらさるときに鳴っていたような気がします。 でも、3年もたっているのなら別の原因かな? |
| ちなみに往きと還りが逆かどうかは、PHが冷えた状態から サーモバルブをあけて、どっちから温まるかで簡単にわかり ますので、念のため確認してみてはどうでしょうか。 |
| 温水をい使ったパネルヒーターなんでしょうか? 水道の蛇口の開け加減でピーと鳴ることありますよね アレと同じ事でしょうか 流量の問題と思います 循環ポンプ近く、個別のバルブあたりの バランスをとって見れば出なくなるかもしれませんね 配管サイズなど適切なんでしょうか?(流速は?) |
| サーモバルブを1から1に絞ったのですか。。。 もしかすると差圧が発生して音鳴りが起きたのかもしれません。 サーモバルブだけでなくレタンコックの調整も行ってみたらいかがでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━