Page 1137 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水がないのに・・・ tumo 05/9/30(金) 14:33 ┣Re:水がないのに・・・ @登戸 05/9/30(金) 15:08 ┃ ┗Re:水がないのに・・・ tumo 05/10/3(月) 11:44 ┣Re:水がないのに・・・ K2 05/9/30(金) 21:12 ┃ ┗Re:水がないのに・・・ tumo 05/10/3(月) 11:45 ┣Re:水がないのに・・・ hatomori 05/10/1(土) 12:43 ┃ ┗Re:水がないのに・・・ tumo 05/10/3(月) 11:46 ┗水まわりないの・・・? ティータイム素人。 05/10/3(月) 14:10 ┗Re:水まわりないの・・・? tumo 05/10/3(月) 16:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水がないのに・・・ ■名前 : tumo ■日付 : 05/9/30(金) 14:33 -------------------------------------------------------------------------
| 山の中の某電算機センターを設計中なのですが、無人のため 給排水設備を一切設けません。 ただ電算機室の空調となると、静電気防止のため、湿度管理も 必要かと思いますが、給水設備の無い建物の空調で、加湿を かけたいと思うと、やはり無理な話なのでしょうか? 例えば外気を結露させてそれを室内の加湿に利用する (Dキンさんの○るると○ららみたいな)ような産業用の 機械ってご存知内でしょうか? |
| >(Dキンさんの○るると○ららみたいな)ような産業用の >機械ってご存知内でしょうか? あれって室外機の熱交換器付近あたりの空気を室内へ導いているだけの事。 暖房時は室外機が冷たくなるので周囲の湿度が高くなりますからね でもそれは条件のいいときの机上の理論であり それが室内の空気の加湿へどれだけ貢献できるのかは話半分程度でしょう (Dキンからクレームつくかな?) 冬ならば雪解け水を利用する事が出来ますよね |
| @登戸さんありがとうございます。 ってことは、K2さんの意見も加味すると 適度に外気を入れる方法が、 メンテ的にもコスト的にもいいのかもしれませんねぇ。 |
| 有害な静電気は、絶対湿度ではなく、相対湿度が低い場合でおきやすいと思います。(詳しくはありませんが) 夏は外気を一部導入することで、パッケージの冷房が稼動する顕熱比を確保できるでしょう。 また静電気の問題のなるまで乾燥はしないでしょう。 中間期から冬は外気冷房も入れて冷却してはどうでしょう。 相対湿度はあるレベルを維持できると思います。 (よく考えていないので、まとはずれならすみません) |
| K2さんありがとうございます。 外気を適度に導入する方法を検討したいと思います。 tumo |
| Tumoさんへ ご無沙汰してます。 hatomoriです。 良い解決方法は思いつきませんが、ヨケイなことを一言。 具体的な内容、提案のレスでなくても、返事をくれた人には ひとこと、挨拶はしましょうね。 オット、今日は土曜日で休んでいるのでしょうね。 |
| hatomoriさん、ご無沙汰です。 アドバイスありがとうございます。 ついつい返信をわすれてしまってました。以後気をつけます。 tumo |
| >山の中の某電算機センターを設計中なのですが、無人のため >給排水設備を一切設けません。 電算機や建物の補修やなんやかやで、人間が立ち寄ることだってあるんじゃないですか? それらの人のために、トイレや洗面、手洗いぐらいは最低の礼儀ってもんじゃないんですか? 空調機が落雷かなんかで止まった。 冷却がうまくいかなくて電算機がとまる。 補修要員が現場に出向く。 でも山の中の建物なので、上下水道はない。金かかるので引かない。 誰も見てないので野○ソ立ち○ョンで済ませろ・・・? 飲み水は水筒持参で行けばいいにしても。 ちょっと離れた隣に別の建物があるんですか? 少々の不便はガマンしろ、年に何回もあるわけじゃない。ってこと? |
| そうなんです。給排水は一切つけないんです。 その代わり建物内の警報関係はすべて遠隔でわかるように して異常時やメンテの時しか人は来ないんです。 だからトイレなんていらないんです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━