Page 1138 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼補助金制度・税制優遇制度 tumo 05/9/28(水) 9:07 ┣Re:補助金制度・税制優遇制度 @登戸 05/9/28(水) 10:02 ┃ ┗Re:補助金制度・税制優遇制度 tumo 05/10/3(月) 11:56 ┗Re:補助金制度・税制優遇制度 ティータイム素人。 05/10/3(月) 14:33 ┗Re:補助金制度・税制優遇制度 tumo 05/10/3(月) 16:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 補助金制度・税制優遇制度 ■名前 : tumo ■日付 : 05/9/28(水) 9:07 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、ある病院(約10,000�u 3F)の機械設備の設計作業中なのですが、 客先より、国から補助金が出たり、税制優遇措置が取られる設備の提案をするよう 求められております。 みなさまに質問。 1.実現可能(特にコスト的にメリットがある)と思われるおすすめ設備 ってありますか? 2.補助金制度、税制優遇制度で私が今のところ知っているのは ・新エネルギー導入促進事業(太陽熱、天然ガスコージェネetc) ・エネ革税制 ・エコキュート補助金制度 などですが、他に何かご存知でしょうか? |
| 一言・・。 お勧めって言っても ”環境”によってはお勧めとは言いがたいものになる事は 結構あるものです 安易に他人の受け売りで客先へ提案しても その後の話が続かないのでは? ここで聞いたものを説明して、採用されて、 その結果省エネを謳っている冷蔵庫の電気代のような結果になったらどうします? |
| @登戸さん、返事してなくてすいません。 私の質問内容が不足しておりました。 今はまだ計画段階で具体的な諸元はこれからの話なので、 まだ漠然としたものを施主は求めてます。 世の中には制度的にこのようなものがありますよ、というのを 施主に箇条書きスタイルで説明したかったのです。 ただ、建物用途に合っていないとんでもないものを 挙げたくは無かったもので・・・・ |
| >現在、ある病院(約10,000�u 3F)の機械設備の設計作業中なのですが、 >客先より、国から補助金が出たり、税制優遇措置が取られる設備の提案をするよう >求められております。 > > 1.実現可能(特にコスト的にメリットがある)と思われるおすすめ設備 > ってありますか? > > 2.補助金制度、税制優遇制度で私が今のところ知っているのは > ・新エネルギー導入促進事業(太陽熱、天然ガスコージェネetc) > ・エネ革税制 > ・エコキュート補助金制度 > などですが、他に何かご存知でしょうか? NEDOのホームページを参照してみてください。 エネルギーの使用合理化対策事業、BEMS,高効率エネルギー機器使用促進に対して政府補助があることがわかります。 最大で設備費用の1/3が補助で賄うことができます。 ただし、政府の補助は、本来コマーシャルベースに乗りにくいものに対してなされるものです。 熱源機のトップランナー採用程度では採択されません。 建物全体のエネルギー使用率を25%ぐらい節約できるような厳しい条件と、他の模範となるような先進性が必要です。 そして、補助金を貰ったあとの5年間の報告義務が、けっこう重い負担です。 あっと、補助申請も、他の業者が代行するわけには行きません。 病院の事務長さんかその部下の方が、きちんと自分で行かなければなりません。 エスコとタッグを組めば、エスコ業者が行けばいいのですが、新築でエスコという例はないと思います。(新築ですよね。ここ。) 建築費設備費を節約したいという気持ちは良くわかりますが、自身の努力なしに、業者に丸投げじゃあ何も始まりませんよね。 |
| アドバイスありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━