Page 1236 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼納豆で空調機が故障 名古屋の空 06/1/21(土) 15:22 ┗Re:納豆で空調機が故障 どんちゃん 06/1/21(土) 16:00 ┗Re:納豆で空調機が故障 名古屋の空 06/1/21(土) 21:57 ┗Re:納豆で空調機が故障 どんちゃん 06/1/22(日) 10:06 ┣Re:納豆で空調機が故障 名古屋の空 06/1/22(日) 21:58 ┗Re:納豆で空調機が故障 なるちゃん 06/1/30(月) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 納豆で空調機が故障 ■名前 : 名古屋の空 ■日付 : 06/1/21(土) 15:22 -------------------------------------------------------------------------
| 納豆製造工場で冷却用に空調機を取り付けたところ、2年程で室内機空気熱交換器が腐食してガス漏れが発生。塩分腐食では無く納豆菌の仕業とか。対策方法教えてください。 |
| 納豆工場なんてどんな施設か解らないのですが下記2案は使えませんか? 1.熱交換器のフィンをコーティングする。 2.冷却だけなら、方式をオールフレッシュにする。(菌が減ると駄目?) |
| 扱いやすいコーティング剤を教えてください。 宜しくお願いいたします。 |
| 家なので材質は覚えてませんが、 ダイキンで耐塩仕様のフィンコーティングしてます。 他のメーカーもあると思うので相談してみて下さい。 |
| 各メーカーに相談してみます。 オールフレッシュも検討してみます。 有難うございました。 |
| たしか発酵過程にてガスが発生したと思います。 熱交換器だけではなく、ボディーも時間の問題かもしれません。 熱交換器の耐塩塗装剤に商品名”リペアロン”というのがあります ので検討してみてください。但し、ハケ塗りよりポンプを使った 霧吹き塗装の方が効果的かと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━