Page 1237 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床暖房 shigeshige 06/1/23(月) 11:42 ┣Re:床暖房 こだわり社長 06/1/23(月) 16:26 ┗Re:床暖房 床ポカ君 06/2/1(水) 15:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床暖房 ■名前 : shigeshige ■日付 : 06/1/23(月) 11:42 -------------------------------------------------------------------------
| 経験値で結構です。どなたか教えて下さい。 温水式の床暖房で、温水管の送り温度は何度くらいに設定するものなんでしょうか。 ちなみに、床はRCで温水管上部には厚み80mmのシンダーコンクリートを打設します。 仕上はフローリングです。 |
| 床暖房(暖房、冷房含む)の場合、建物(部屋)の床暖房負荷を計算し、その負荷から全てを決定していくのが基本です。しっかりした設計が出来るように努力して下さい。前記を踏まえて、アドバイスとしては、今回のシステムは蓄熱作用(都合も有ると思いますので良し悪しは別にして)のかなり強い床暖房に成ってしまいます。したがって、温水温度は部屋が暖まれば低ければ低いほど良い(40度)。ただし、失敗(お客様の温度に対する満足度の違い)を防ぐため循環水温度はフリー(熱源機設定最低温〜最高温)にしておくと失敗が無いように思われます。 その他注意点を含め私のHP(下記URLを参考にして下さい) http://www1.ocn.ne.jp/~yukahot/ 頑張って下さい。 |
| 当社にて施工いているガス温水式床暖房の場合、60℃が標準です。 立ち上がり特性をよくするために80℃の温水を1時間回すようにしています。(ホットダッシュといい、1時間後に自動的に60℃になります。) 床暖房用フローリングの耐熱性と人体への低温火傷のことを考慮すると、床の表面温度は30℃を超えないようにする必要があります。 相談内容の温水配管の上に80mmもコンクリートを打つとほとんど床暖房が効かないと思います。 マンションではスラブの上に床暖房用の温水マットを敷き、その上に防音フローリング(9〜12mm)を敷設するのが、主流です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━