Page 1240 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の法定冷凍トンって何? 法廷 06/2/1(水) 15:39 ┣Re:空調機の法定冷凍トンって何? noa 06/2/2(木) 5:46 ┗Re:空調機の法定冷凍トンって何? てつあき 06/2/2(木) 12:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の法定冷凍トンって何? ■名前 : 法廷 ■日付 : 06/2/1(水) 15:39 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機能力について検討しています。 スペック表に書かれている法定冷凍トンはどのように算出しているのでしょうか? JRT(3516W)、USRT(3860W)があることは知っているのですが、スペック表の中 のどの数値を基にして書いてあるのでしょうか?冷房能力?圧縮機出力? ご教授願います。 |
| >スペック表に書かれている法定冷凍トンはどのように算出しているのでしょうか? 冷凍トンの定義 「0℃の水1トンを1日(24時間)で、0℃の氷にするために除去しなければならない熱量」 1日本冷凍トン(JRt) 333.6kJ/kg×1000kg/24h=13,900kJ/h=3.861kW COP=冷房能力/消費電力(圧縮機動力) |
| >スペック表に書かれている法定冷凍トンはどのように算出しているのでしょうか? 法定冷凍トンとは,高圧ガス法規上の算定式によって求められ, 圧縮式の場合 R=V/C V:ピストン押しのけ量,C:各冷媒の定数 で表されます.あとは,ネット検索して下さい. |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━