Page 1241 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ 忍者 06/1/26(木) 12:21 ┣Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ noa 06/1/26(木) 15:39 ┣Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ K2 06/1/27(金) 12:25 ┗Re:基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ 忍者 06/2/2(木) 18:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 基礎アンカーボルト(J形)の埋込み長さ ■名前 : 忍者 ■日付 : 06/1/26(木) 12:21 -------------------------------------------------------------------------
| 皆様、はじめまして。 今回、水処理設備で配管の架台を設けることになりました。 そこで、架台基礎築造時に基礎アンカーボルトを設置するのですが、 ボルトサイズの選定は分ったのですが、埋込み長さの選定の仕方が良く分りません。(特記仕様書なし) どなたか知ってる方がいらしたら教えてください。(関連HP等がありましたら是非教えてください。) 以上、宜しくお願い致します。 |
| noaです。 過去ログを検索してみてください。 上の「検索」をクリック ワードに「アンカーボルト」 「過去ログ」のラジオボックスにチェックを入れて検索 |
| noaさん、検索してみましたが、J型の深さについての議論は見当たりませんでした。 一般的なお話をさせていただきますが、 J型といっても、コンクリートへの打込みの場合と箱抜きの場合があります。 それによってぜんぜん強度が異なります。 アンカーの選定で径が出ているということは、せん断力、引き抜き力は計算済みですね。 引き抜きの場合にどれだけ打ち込んでいればよいかは、コンクリート強度や基礎の厚みにもよります。 日本建築センター発行の建築設備耐震設計施工指針に、各アンカー形状とその深さ、またへりあき寸法による強度低下など、一連の表で許容引抜力が出ています。 例えばM8のアンカーボルトでコンクリート厚み120でボルト深さ100だと900kgfとなっています。M10だと1200kgfとなっています。J型打込みの場合は1200kgf以上の耐力は期待できないことになっています。 ちなみに箱抜きにアンカーを入れた場合には、前者も後者も320kgfしか期待できません。箱抜きするくらいなら、ケミカルアンカーの方がよっぽど耐力が出ますので検討してみてください。 |
| noaさん、k2さん 返答ありがとうございます。 早速、建築設備耐震設計施工指針を入手したいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━