Page 134 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床下空調について ときおり雨 03/5/5(月) 0:16 ┗Re:床下空調について masa 03/5/5(月) 14:17 ┗Re:床下空調について ときおり雨 03/5/5(月) 15:13 ┗Re:床下空調について masa 03/5/5(月) 17:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床下空調について ■名前 : ときおり雨 ■日付 : 03/5/5(月) 0:16 -------------------------------------------------------------------------
| イメージ的に、土足の足元から、空気がくるので、 汚いイメージがしますが、保健所はひとことも文句、いわないのでしょうか?? |
| ビル衛生管理法で規定されている室内浮遊粉塵量を超えたら注意されると思いますが、床吹出ユニットは吹出口での気流誘因を少なくするように設計されていますので、問題無いのではないでしょうか?(むしろ高性能フィルターを使用できるのでプレフィルターだけの天井カセットなどよりは室内浮遊粉塵は少ないかもしれないですね) |
| >ビル衛生管理法で規定されている室内浮遊粉塵量を超えたら注意されると思いますが、床吹出ユニットは吹出口での気流誘因を少なくするように設計されていますので、問題無いのではないでしょうか?(むしろ高性能フィルターを使用できるのでプレフィルターだけの天井カセットなどよりは室内浮遊粉塵は少ないかもしれないですね) あくまでも、気持ちですが、よごれて、雑菌がいる足下のイメージがあって、 そう感じました。 ただ、床吹出でも、通気性カーペットを使うタイプについては、やはり、どうかと思いますが・・・・ |
| 通気性カーペットの場合はさらに風速が下がるので相当軽いほこり以外は居住域(床上80cm以上)には舞い上がらないとは思いますが、気分的には良くないでしょう。 暖房時に充分に加湿されていない場合は多少埃っぽいかもしれないですね。 ただ天井吹きの空調でも床面まで気流が到達していれば埃のまきあげはあるでしょうから、それほど違いは無いのかもしれません。(カーペットの埃捕集に期待するしかありません) ビニールタイルとかの仕上げの床吹出しは事務室では通常使用しませんが、電算室等ではビニールタイル(導電性又は非帯電仕様)仕上げもあります。 この場合は土足厳禁にしていますね。(床吹出しの為というより機器保護の為ですけど) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━