 ■題名 : プレス工場の空調(換気)について
 ■名前 : boa
 ■日付 : 06/6/25(日) 12:14
 -------------------------------------------------------------------------
   某プレス工場にて空調換気計画の依頼があり,計画を進めているのですが,そもそもこの計画が出てきた背景には,近隣住宅よりプレス音の騒音苦情があり,どうしても窓を閉めきって作業しなければならない環境になってしまっています。また窓を閉めきっていても,屋根ルーフファン等の開口部より音が漏れている状況ですので,騒音と空気調和両方から検討しなければなりません。簡単に考えれば,空調はスポット空調,換気はルーフファンを取りやめ,ダクトによる給排気とし,消音器等を設置する考えになるのですが,コスト的な事もあり,このような経験をお持ちの方で,どなたかよいアドバイスをして頂ければと思い,投稿させて頂きました。是非よいお知恵を拝借したいと思っています。以上宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : u7  ■日付 : 06/6/26(月) 10:45  -------------------------------------------------------------------------
   >某プレス工場にて空調換気計画の依頼があり,計画を進めているのですが,そもそもこの計画が出てきた背景には,近隣住宅よりプレス音の騒音苦情があり,どうしても窓を閉めきって作業しなければならない環境になってしまっています。また窓を閉めきっていても,屋根ルーフファン等の開口部より音が漏れている状況ですので,騒音と空気調和両方から検討しなければなりません。簡単に考えれば,空調はスポット空調,換気はルーフファンを取りやめ,ダクトによる給排気とし,消音器等を設置する考えになるのですが,コスト的な事もあり,このような経験をお持ちの方で,どなたかよいアドバイスをして頂ければと思い,投稿させて頂きました。是非よいお知恵を拝借したいと思っています。以上宜しくお願いします。

面積など条件の詳細がわかりませんが、ある程度内部発熱のある工場と推測します。
暑いから空調したいけど、近隣への防音が問題。。。

たとえば、遮熱塗料などはすでにやられているのでしょうか?
熱負荷・放射熱の緩和などで大きな効果があります。

いっそ防音フェンスという選択肢もあるような。予算によると思いますけど。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : stein  ■日付 : 06/6/26(月) 13:44  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

1.高温機械の近くで作業する場合はスポットクーラーは安上がりで且つ効果的です。
冷風に当たると確実に冷やっとするので、作業者には好評でした。
しかし、作業場所がある程度固定されていないと効果は望めません。

2.ルーフファン口から外部に出る騒音は、ファン騒音と室内騒音とがあります。
ファン騒音に関しては、低騒音型ルーフファンがあります。
インバータで羽根回転数を下げるのも効果的です。
室内騒音に関しては、ルーフファン真下に、その径の3〜4倍くらいの大きさの
両面に吸音材を貼った水平邪魔板を吊るします。これも効果がありました。
邪魔板を仮設設置して、実際にその効果を確かめましょう。

3.ダクト方式にする場合は、安価な消音エルボを多用すると効果大です。
ダクト排気口は、民家の反対側に、できるだけ低い位置で下向きにしましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : boa  ■日付 : 06/7/1(土) 15:56  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。

ルーフファン口につける水平邪魔板ってどんなものですが?イメージがわかなくて…

>元工場設備屋です。
>
>1.高温機械の近くで作業する場合はスポットクーラーは安上がりで且つ効果的です。
>冷風に当たると確実に冷やっとするので、作業者には好評でした。
>しかし、作業場所がある程度固定されていないと効果は望めません。
>
>2.ルーフファン口から外部に出る騒音は、ファン騒音と室内騒音とがあります。
>ファン騒音に関しては、低騒音型ルーフファンがあります。
>インバータで羽根回転数を下げるのも効果的です。
>室内騒音に関しては、ルーフファン真下に、その径の3〜4倍くらいの大きさの
>両面に吸音材を貼った水平邪魔板を吊るします。これも効果がありました。
>邪魔板を仮設設置して、実際にその効果を確かめましょう。
>
>3.ダクト方式にする場合は、安価な消音エルボを多用すると効果大です。
>ダクト排気口は、民家の反対側に、できるだけ低い位置で下向きにしましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : stein  ■日付 : 06/7/1(土) 21:39  -------------------------------------------------------------------------
   >ルーフファン口につける水平邪魔板ってどんなものですが?イメージがわかなくて…

室内騒音は、ルーフファンやその排気口を通って外部に出ます。
水平邪魔板は、騒音が直接排気口に行かないように邪魔をする水平に取り付けた板です。
こんな感じですかね。 ∞はルーフファン?です。
      
      排気口
  屋根 I    I
ーーーーーI ∞ Iーーーーーー

   ーーーーーーーーー水平邪魔板
    ↑↑↑↑↑↑↑
      騒音

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : boa  ■日付 : 06/7/2(日) 11:47  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。簡単な絵を描いて頂き,イメージがわきました。
もう少し深くお聞きしたいことがあります。

�@水平邪魔板はどうような形状の物でしょうか?ただのダクト材料に使用する亜鉛鉄板でよいのでしょうか?また取付方法は梁等から吊るようなかっこうになるのでしょうか?

�Aルーフファン口と水平邪魔板の垂直距離を教えて下さい。

�B最後に計算根拠的な物を提出するよう要望があった時に,算出計算式とありますか?

細かいことまで聞いて申し訳ありませんが,宜しくお願いします。


>>ルーフファン口につける水平邪魔板ってどんなものですが?イメージがわかなくて…
>
>室内騒音は、ルーフファンやその排気口を通って外部に出ます。
>水平邪魔板は、騒音が直接排気口に行かないように邪魔をする水平に取り付けた板です。
>こんな感じですかね。 ∞はルーフファン?です。
>      
>      排気口
>  屋根 I    I
>ーーーーーI ∞ Iーーーーーー
>
>   ーーーーーーーーー水平邪魔板
>    ↑↑↑↑↑↑↑
>      騒音

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : stein  ■日付 : 06/7/2(日) 14:04  -------------------------------------------------------------------------
   >�@水平邪魔板はどうような形状の物でしょうか?ただのダクト材料に使用する亜鉛鉄板でよいのでしょうか?また取付方法は梁等から吊るようなかっこうになるのでしょうか?

昔の話ですが、
形鋼で四角い枠を組み、屋根と同じ小波スレートを張ったように思います。
上面にはグラスウールを付けました。
枠は、梁からターンバックルで吊りました。高さの微調整が容易で共振も防げます。

>�Aルーフファン口と水平邪魔板の垂直距離を教えて下さい。

ルーフファンの排気特性に影響を与えない程度に、できるだけ近く。

>�B最後に計算根拠的な物を提出するよう要望があった時に,算出計算式とありますか?

その時は、実験的感覚で対策を実行しました。計算はしていません。
よく使われている式を組み合わせても、計算精度は悪いでしょうね。

さて、(現場も見ずに無責任な発言ですが)
もし今、私がこの問題解決の担当者になった場合は、
ルーフファンを撤去し、
その跡にダクトファンを設置、その前後に消音ダクトをつけます。
屋根工事が発生しますが、コストは他の方法よりも安価なように思います。
問題の減音量計算も容易にできます。検討してみてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プレス工場の空調(換気)について  ■名前 : boa  ■日付 : 06/7/2(日) 21:21  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。当方もいろいろ検討してこの掲示板に投稿しました。
確かに言われる通り,計算はあくまで想定で,実際とは異なりますね。

自分もこのお話を依頼された時,まずはルーフファンを撤去,穴をふさいでどのくらい消音効果があるか試したいと思いました。そのデータを基に後は,ダクトファン+サイレンサーと言う方法を頭には描いていたのです。さらにその方法にてスポット空調とまではいかないですが,風を人に直接当ててあげるで空調も兼ねることも視野に入れ総合的に検討しようと思っていました。ただ愚痴になりますが,御施主様が実験にはお金を出せないとの事で,当方も神経質にならざるを得ない状況だったのです。

意見をお聞きして自分の考えた方向性は間違えていなかった事を確認できました。ありがとうございました。

一つの案として水平邪魔板の方法も提案してみます。