Page 1379 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼事務所ビルの換気設備の運転 設備設計若葉マーク 06/6/30(金) 17:01 ┗Re:事務所ビルの換気設備の運転 hatomori 06/6/30(金) 19:20 ┗Re:事務所ビルの換気設備の運転 設備設計若葉マーク 06/7/3(月) 9:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 事務所ビルの換気設備の運転 ■名前 : 設備設計若葉マーク ■日付 : 06/6/30(金) 17:01 -------------------------------------------------------------------------
| 設備の知恵袋--換気設備--外気導入量20m3/h人は過大?、シックハウス対策は? http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_243.htm 上記でomusubiさんが「 〜処置を講ずる〜 は具体的にどうするの」について ダクト・ファンコイル併用方式で計画してる物件で 自動制御にて 就業時間30分前に 空調機を起動することで届けを出してみようと思っています。 このような件で建築指導課で協議された方がいらっしゃいましたら 情報をいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 |
| 打ち合わせ結果を教えてください。 役所が指摘しそうな点としては 始業開始30分前より早く出勤する人はいないのか。 (普通1時間前には誰か着てますね) 終業時から外調機運転前までで濃度がどの程度になるか? 始業時までの30分でどの程度の濃度になるかのシュミレーション (発生量が特定できないので難しいな) ・始業開始前の無人と考えられる時間の設定が難しいですね。 あまり早くから運転する必要があるのら、24時間運転専用ファンを設けたほうが 運転費は安くつくかも。 ・30分前から運転しますと言わないで、空調機を24時間運転しますといえば 確認はとうりますけどね。 |
| hatomori さま 早速のレスありがとうございます。 打合せは何ヶ月か先になりそうです。 始業開始時間より早く出勤する人の時刻を特定して ということになりそうですね。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━