Page 1401 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱負荷計算の照明負荷について 39.8 06/7/25(火) 9:20 ┣追記 39.8 06/7/25(火) 9:32 ┗Re:熱負荷計算の照明負荷について 北品川庄司 06/7/25(火) 9:33 ┣Re:熱負荷計算の照明負荷について u7 06/7/25(火) 10:23 ┃ ┗Re:熱負荷計算の照明負荷について 北品川庄司 06/7/25(火) 10:40 ┃ ┗Re:熱負荷計算の照明負荷について u7 06/7/25(火) 12:38 ┗Re:熱負荷計算の照明負荷について 39.8 06/7/25(火) 10:42 ┗Re:熱負荷計算の照明負荷について 39.8 06/7/25(火) 10:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱負荷計算の照明負荷について ■名前 : 39.8 ■日付 : 06/7/25(火) 9:20 -------------------------------------------------------------------------
| 熱負荷計算の照明負荷において 茶本(H14年度版)によると 照明による負荷は電力消費量を基に算出する。 但し電力消費量が不明の場合は表1-8・・・ とあり、蛍光灯の場合は上記値に1.16を乗じるとあります。 ここで、照明負荷がはっきりしている場合 1.16を乗じる必要があるのでしょうか? |
| 書き忘れたのですが当方のソフトでは 照明負荷が明確、不明確でも自動的に 1.16を乗じられています。 また、茶本にはっきりと明記されていないので それでいいのだろうか?という疑問で投稿しました。 |
| 照明負荷=その照明器具が発する熱量(熱負荷)と表現するならば 1.16を乗じる必要は無いでしょうね ところで、1.16を乗じる意味はわかっていますか? |
| >照明負荷=その照明器具が発する熱量(熱負荷)と表現するならば >1.16を乗じる必要は無いでしょうね >ところで、1.16を乗じる意味はわかっていますか? 横からですみません。 私はいまだに1.16の意味がわかりません。 この数字をみてすぐに思いつくのは、kcal/h→Wへの変換ですが、関係ないですよね? |
| >この数字をみてすぐに思いつくのは、kcal/h→Wへの変換ですが、関係ないですよね? 関係ありません 白熱灯は1.16しませんからね このサイトを隅々見れば答えがありますよ! |
| >>この数字をみてすぐに思いつくのは、kcal/h→Wへの変換ですが、関係ないですよね? > > >関係ありません >白熱灯は1.16しませんからね >このサイトを隅々見れば答えがありますよ! http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_47.htm#140 安定器の発熱だったですね。 あまりにも紛らわしい数字だったので、何らかの関係性が?? いや、でも物理的にそれはありえない。。。疑問がすっきり晴れました。 って、よく負荷計算の本をみたらちゃんと書いてありました。 |
| >照明負荷=その照明器具が発する熱量(熱負荷)と表現するならば >1.16を乗じる必要は無いでしょうね >ところで、1.16を乗じる意味はわかっていますか? 私自身、蛍光灯の安定器の発熱分だと解釈しております。 一般的に照明負荷=その照明器具が発する熱量ではないのでしょうか? 一般的に電気の設計担当がいう照明負荷とはW数の事になるのでしょうか? もしそうであれば1.16を乗じる必要が出てくるのですね。 |
| >>照明負荷=その照明器具が発する熱量(熱負荷)と表現するならば >>1.16を乗じる必要は無いでしょうね >>ところで、1.16を乗じる意味はわかっていますか? > >私自身、蛍光灯の安定器の発熱分だと解釈しております。 発熱分ではなく「ロス」の間違いですね。 お恥ずかしい。。 という事は意味が分かってきました。 北品川庄司さん丁寧な回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━