 ■題名 : プールのオーバーフロー配管の数量について
 ■名前 : プール屋
 ■日付 : 06/8/22(火) 19:20
 -------------------------------------------------------------------------
   プールの(プールに限らなくてもいいのですが)オーバーフロー配管の本数を決めるのに悩んでおります。

3400L/min で オーバーフローしてくるのですが 配管サイズをステンレス鋼管の sch5-80Aで設定する場合、本数は何本必要になるのでしょうか?

どなたかご教示ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールのオーバーフロー配管の数量について  ■名前 : 北品川@やっと帰れる  ■日付 : 06/8/22(火) 20:59  -------------------------------------------------------------------------
   邪道な手法として、
雨水縦管の管径決定法を流用すると
11本になります

75Aの雨水縦管で処理できる最大面積は197m2(資料による@雨水100mm/hを想定)
これを用いると75Aでは毎分328リットル排水できることになる
よって 11本。

あくまでも横引きが無い場合です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールのオーバーフロー配管の数量について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/23(水) 0:35  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろな考え方があります。

1.空気調和・衛生工学会 排水負荷単位より
連続排水は3.8L/minで2単位、75Aの排水立管の許容排水負荷単位は30単位、したがって許容連続排水量は3.8L/min×30単位÷2単位=3.8×15=57L/min
排水量は3400L/minなので、3400L/min÷57L/min≒60本必要

2.空気調和・衛生工学会 定常流量法より
75A排水立管の許容排水量は連続排水の場合、1.8L/s(伸長通気、2≧ブランチ間隔)、したがって許容排水量を毎分に直すと、1.8L/s×60s/min=108L/min 排水量は3400L/minなので、3400L/min÷108L/min≒32本必要

3.水位差から、配管流速を求める方法 水位差をhとすると、排水管の満水流速は(2gh)^0.5(g:重力加速度=9.8m/s) オーバーフロー管とあふれ縁の落差を3cm=0.03mとすると、配管流速V=(2×9.8×0.03)^0.5≒0.76m/s ステンレス鋼管sch5-80の内径は84.9mm=0.0849m、有効断面積A=(0.0849)^2×π÷4≒0.0056�u、流速0.76m/sの時の流量QはL/minで表すと、Q=A×V×60s/min×1000L/m3=0.0056×0.76×60×1000≒255L/min 排水量は3400L/minなので、満流で考えると、3400L/min÷255L/min≒14本必要 安全の為半満流で考えると、14×2=28本必要

4.給水タンクのオーバーフロー管の選定は、給水管口径の2倍以上、給水管流速を2m/sと仮定すると、オーバーフロー管の平均流速は1m/sとなる。ステンレス鋼管Sch5-80Aの流速1m/sの流量QはL/minで表すと、Q=A×V×60s/min×1000L/m3=0.0056×1.0×60×1000=366L/min 排水量は3400L/minなので、3400L/min÷366L/min≒10本必要

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールのオーバーフロー配管の数量について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/8/23(水) 10:59  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんの�B が 妥当な 考えだとおもいます。

参考 マニング式による流速、流量表 (VU管)
  満水流量 
   勾配 1/100 0.004m3/s (240L/min)  14.2本
      1/50 0.006m3/s (360L/min)   9.4本 です

安全率は自分で決めてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プールのオーバーフロー配管の数量について  ■名前 : プール屋  ■日付 : 06/8/25(金) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   みなさまご教示ありがとうございました。
安全率等けんとうしてみます。