Page 1417 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水槽のブロアーポンプの制御について 江戸川ユキオ 06/8/25(金) 14:19 ┣Re:汚水槽のブロアーポンプの制御について masa 06/8/26(土) 0:02 ┗Re:汚水槽のブロアーポンプの制御について 江戸川ユキオ 06/8/26(土) 14:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水槽のブロアーポンプの制御について ■名前 : 江戸川ユキオ ■日付 : 06/8/25(金) 14:19 -------------------------------------------------------------------------
| 汚水槽の臭気対策用にブロアーポンプを設置する事になりましたが、 制御方法が、分からなく悩んでいます(手動で常時運転でよいと私は、思っていますが)現場により色々あると思いますが、一般的にはどうなのでしょうか教えて下さい。それとバックアップ用に予備のポンプは必要でしょうか |
| 東京都のビルピット指導要綱では、連続運転又は1時間以内の間欠運転とするよう指導されています。 メーカー・カタログでは1日12時間以内、年間4000時間が運転時間の限界なので、2台設置で自動交互運転又は1台設置で1時間の間欠運転とした方がいいでしょう。 |
| >汚水槽の臭気対策用にブロアーポンプを設置する事になりましたが、 >制御方法が、分からなく悩んでいます(手動で常時運転でよいと私は、思っていますが)現場により色々あると思いますが、一般的にはどうなのでしょうか教えて下さい。それとバックアップ用に予備のポンプは必要でしょうか 大変参考になりました。ありがとうございます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━