Page 1418 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼通気竪管について 629532 06/8/26(土) 2:02 ┗Re:通気竪管について 235926 06/8/26(土) 5:55 ┗Re:通気竪管について 629532 06/8/26(土) 12:27 ┗Re:通気竪管について masa 06/8/26(土) 16:43 ┗Re:通気竪管について 629532 06/8/26(土) 16:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 通気竪管について ■名前 : 629532 ■日付 : 06/8/26(土) 2:02 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 大変基本的なことなのですが、屋上に排水通気を立ち上げるとき、 開口から600以上立ち上げる、または、水平で3メーター以上離すという 規定をテキストで見るのですが、何かの法律で定められているのでしょうか。 気になっております。よろしくお願いいたします。 |
| http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html ここに詳しく書いてあります |
| すみません。 施工の方、消しました。 どなたか、ご存知の方いらっしゃいませんか。 |
| 昭和50年12月20日建設省告示第1597号(最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1406号)では通気管は「直接外気に衛生上有効に開放すること。ただし配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあつては、この限りでない。」となっています。 「衛生上有効に開放」の判断基準は、日本建築センター発行の「給排水設備技術基準・同解説(現在改定中2006年版出版予定)」及び日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」・「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年版」に記載されています。 |
| 返事、ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 本当に、勉強になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━