Page 1434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大口径配管の圧力損失 ぽんず 06/9/9(土) 11:21 ┗Re:大口径配管の圧力損失 なかしん 06/9/9(土) 12:28 ┗Re:大口径配管の圧力損失 ぽんず 06/9/11(月) 7:29 ┗Re:調べて相談しましょう Mr.インクレディブル 06/9/12(火) 4:53 ┗Re:調べて相談しましょう なかしん 06/9/13(水) 12:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大口径配管の圧力損失 ■名前 : ぽんず ■日付 : 06/9/9(土) 11:21 -------------------------------------------------------------------------
| 350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の 資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。 配管系はcloseで空調用です |
| >350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の >資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。 >配管系はcloseで空調用です 空調・衛生技術データーブック に600Aまでありましたが・・・ 出典は不明です。 |
| >>350Aから500Aまでの配管用炭素鋼鋼管の局部抵抗の相当配管長の >>資料をさがしています。どなたかご存知の方教えてください。 >>配管系はcloseで空調用です > >空調・衛生技術データーブック に600Aまでありましたが・・・ >出典は不明です。 情報大変有難うございました。 本は持っていませんが、早速調べてみます。 |
| >本は持っていませんが、早速調べてみます。 相似則が適用されていないかな(ダクトには管径別の記載はないでしょう) 相当長le=局部抵抗係数ζ×管内径d÷管摩擦係数λ 相当長は管内径と比例関係にある。 これを参考に、今一度〜300Aまで(ASHREA1997等)の表を 考えて見ましょう。 便覧には見当たりませんが、よく使用した線図はこの考えに基づいて 作成されています。 左に部材の絵、中央に縦線相当長表示(対数目盛)、右に管内径表示(対数目盛) 部材と管内径との直線が中央縦線に交わったところはいかに というやつ これメーカー規格かな(機械学会 管路ダクトの流体抵抗259頁記載) それなりの現場であり、またその担当者であれば 調べて 会社の上司に伺ったほうがよいでしょう。 |
| >>本は持っていませんが、早速調べてみます。 > >相似則が適用されていないかな(ダクトには管径別の記載はないでしょう) >相当長le=局部抵抗係数ζ×管内径d÷管摩擦係数λ >相当長は管内径と比例関係にある。 >これを参考に、今一度〜300Aまで(ASHREA1997等)の表を >考えて見ましょう。 そうですね。 相当長を使わず設計できることが、重要だと考えています。 流体の種類など設定が任意できますものね。 ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS(SI) 35の「PIPE SIZE]あたりですかね。 「出典不明と書いたことは・・」 信用できる「数値・条件」なのか心配でした。 フォローアップ ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━