Page 1435 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気口の面積計算式 まめ 06/9/9(土) 22:46 ┣Re:給気口の面積計算式 hatomori 06/9/10(日) 17:55 ┃ ┗Re:給気口の面積計算式 裏GOD 06/9/13(水) 15:36 ┗Re:給気口の面積計算式 まめ 06/9/14(木) 12:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気口の面積計算式 ■名前 : まめ ■日付 : 06/9/9(土) 22:46 -------------------------------------------------------------------------
| 共同住宅において、レンジの風量が強で450m3/hなのですが 給気口の大きさは、どれぐらいにしたら良いのですか? 計算式を教えて下さい。 |
| 何故レスがつかないか。 簡単すぎるからです。 まめさんが、真面目なのは解かっているだけに、 会社の指導法に? Q=AV Q=風量 A=面積 V=風速 で考えてください。 一般的には150Φの給気口をつけることが多いですが。 本当にこれでOKですか? のような質問だったら これまで、現場でクレームを経験された人から いろいろな意見がでるのではないでしょうか。 |
| >一般的には150Φの給気口をつけることが多いですが。 >本当にこれでOKですか? のような質問だったら >これまで、現場でクレームを経験された人から >いろいろな意見がでるのではないでしょうか。 マンションのクレームでよくありますねぇ〜 レンジフードファン強運転時に、給気口からの音鳴り、ドアの開閉不良が... いつもは、先にこうなりますからと先に言うのですが、デベさんから上記のような事がないようにと先に言われてしまいました. 給気口を追加するか口径アップしかないですよね?1LDKに100Φ・150Φでしかもフィルター付だし...(追加くれんのかなぁ〜) |
| あなたは、誰ですか? わたしはこんな質問みた事っていうか、書き込んだ覚えが無いのですが・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━