Page 1446 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キュービクルの保有距離について で〜たら 06/9/22(金) 16:12 ┗Re:キュービクルの保有距離について どんちゃん 06/9/22(金) 22:45 ┗Re:キュービクルの保有距離について で〜たら 06/9/23(土) 18:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : キュービクルの保有距離について ■名前 : で〜たら ■日付 : 06/9/22(金) 16:12 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて頂きたい事があります。 屋上設備ヤードにキュービクルを設置する計画をしていますが、 キュービクルの設置スペースに余裕が無く、 必要最小限のスペースを要求するので精一杯です。 「高圧受電設備規程」によると、 ・点検を行う面→0.6m以上 ・操作を行う面→1.0m+保安上有効な距離以上 ・その他 →0.2m以上 以前までは、 ・操作を行う面→1.2m以上 だったと思いますが、この保安上有効な距離とは、どれくらいなのでしょうか? 『建築電気設備advice』を見ると、 「保安上有効な距離とは、開閉装置等の操作が容易に行え、且つ、扉を開いた状態(固定)で人の移動に支障をきたさないように1.0mに加える距離」 との記述がありますが、 人の移動だけなら、1.0m(扉の開放に必要な寸法)+0.4m(人の移動に必要な寸法) と考えて、1.4m程度あれば十分な気がしますが、如何でしょうか? 今までの経験では、屋上に置く場合では、屋上建屋から3m以上隔離できるものばかりだったので、経験豊富な諸先輩方の知恵をお貸りしたいと思います。 よろしくお願い致します。 |
| 最小は1mでOKですよ。 ただし、トランスの入れ替えスペースを別に考えなければなりません。 トランス容量によってスペースが違いますので、計画に合わせて判断して下さい。 トランス入れ替えルートも横引きがあるか?レッカーで一発で搬入できるかによって違いますので。 3mは防火上の離隔です。 |
| どんちゃんさん。返答ありがとう御座います。 トランスの入れ替えスペースが問題ですね。 三相 6.6kv/210V 60Hz 500KVA の油入り変圧器があると仮定すると 寸法が、およそ幅1200mm×奥行750mm。出し入れできるスペースが必要ですね。 前面スペースが1500mm程度あれば、何とか出し入れできるでしょうか? 接道面なので、レッカーでの搬入は金額を考えなければ問題なさそうです。 横引きルートも、廊下幅を1200mm以上確保しているので問題ないです。 どうやって、1回まで降ろすかが問題です。 トランスの入替え作業をイメージできないので、もう少し調べてみます。 ありがとう御座いました。 ご指摘のとおり、3mは防火上の隔離距離でした・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━