Page 1447 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オイルミストの除去 しおちち 06/9/24(日) 16:56 ┗Re:オイルミストの除去 stein 06/9/24(日) 21:05 ┗Re:オイルミストの除去 しおちち 06/9/25(月) 7:26 ┗Re:オイルミストの除去 stein 06/9/25(月) 8:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オイルミストの除去 ■名前 : しおちち ■日付 : 06/9/24(日) 16:56 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 ある客先の旋盤等の局所排気の見積依頼がありました。 オイルミストの含まれた排気です。 なにかオイルが取れる良いものはないでしょうか? フードに厨房用のグリースフィルターを取り付けることを考えましたが、 風量が多く、費用が合わず別の方法を提案する事となりました。 スポット的に局排を取り風量を押えようと思っています。 具体的のどこのメーカーの何が良いか教えて下さい。 |
| >お世話になります。 >ある客先の旋盤等の局所排気の見積依頼がありました。 >オイルミストの含まれた排気です。 >なにかオイルが取れる良いものはないでしょうか? >フードに厨房用のグリースフィルターを取り付けることを考えましたが、 >風量が多く、費用が合わず別の方法を提案する事となりました。 >スポット的に局排を取り風量を押えようと思っています。 >具体的のどこのメーカーの何が良いか教えて下さい。 元工場設備屋です。 呼び方は、ミストセパレーター、デミスターなど色々ですね。 工場ではこんなものをダクトの中に付けます。 http://www.sankyo-swn.com/product/index.html 風速が適正値であれば効果があります。 捕集を確実にするため2重に付けることもあります。エレメントは安価です。 メーカーに使用条件などを問い合わせてみてください。 |
| ありがとうございます。 メーカーに問い合わせてみます。 何点か質問があります。 グリースフィルターメーカーのク○コでもフラットな金属製フィルターの製品をだしているようですが、 あまりオイルミストは取れないとのことでした。こちらはどうですか? またフィルターを取り付けるにあたり、フィルターユニットのようなチャンバーを設けて 取り付けると思いますが、オイル抜きのバルブは必要ですよね? ダクトの施工は、共板ですか?フランジですか?うちの職人に聞くと共板で、 パッキンを替えれば漏れないとのことですが少し心配です。 教えて下さい。 >元工場設備屋です。 > >呼び方は、ミストセパレーター、デミスターなど色々ですね。 >工場ではこんなものをダクトの中に付けます。 >http://www.sankyo-swn.com/product/index.html >風速が適正値であれば効果があります。 >捕集を確実にするため2重に付けることもあります。エレメントは安価です。 >メーカーに使用条件などを問い合わせてみてください。 |
| >グリースフィルターメーカーのク○コでもフラットな金属製フィルターの製品をだしているようですが、 >あまりオイルミストは取れないとのことでした。こちらはどうですか? ご紹介したエレメントはフィルターではありません。 微粒子をエレメントに衝突させて捕集するものです。 したがって、金網を数十枚重ね合わせたエレメントを用います。 性能や細かな仕様はメーカーに問い合わせてください。 >またフィルターを取り付けるにあたり、フィルターユニットのようなチャンバーを設けて >取り付けると思いますが、オイル抜きのバルブは必要ですよね? オイルの性状によると思います。 低粘度オイルであれば、エレメントを鉛直方向に付けてドレン抜き弁でOKでしょう。 そうでなければ、エレメントを脱着可能な構造にして2セット作り、 作業終了時、あるいは定期的に交換します。 取り付けは、エレメントの周囲を適当な帯板ではさめばOKだと思います。 使用済み(オイルが付着した)エレメントは溶剤等に数時間つければ洗浄できるでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━