Page 1448 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高架タンク付最上階の小便器の自動洗浄 BCG 06/9/26(火) 14:30 ┗Re:高架タンク付最上階の小便器の自動洗浄 ゆったか 06/9/27(水) 8:30 ┗Re:高架タンク付最上階の小便器の自動洗浄 BCG 06/9/27(水) 13:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高架タンク付最上階の小便器の自動洗浄 ■名前 : BCG ■日付 : 06/9/26(火) 14:30 -------------------------------------------------------------------------
| 3階建で高架タンクありの学校トイレの改修工事の計画を頼まれました。 -条件と希望- 3階の小便器を個別式の自動洗浄にしたい。 現在はハイタンクの7連立。 個別の自動洗浄のカタログをみると0.07Mpa以上とあるので 最上階ということで、確保できそうにありません。 大便用みたいに低圧形というのはないものでしょうか。 加圧ポンプみたいなものはなるべく使いたくありません。 何かよい知恵はないものでしょうか? よろしくお願いします。 |
| ミナミサワって会社に 0.05MPa〜って製品があります。 下記HP参照 http://www.minamisawa.co.jp/ 衛生陶器メーカー以外でも、探してみてください。 清掃(衛生)業者等でレンタル製品の小便器用自動水栓ってのを 昔勤めてた会社では、取付けてありました。 学校となると、レンタルは難しいとは思いますが、調べればいろいろとあると思います。 0.05MPaでも足りないなら、3階便所用で小さな高架水槽を設置するしかないのかな? 加圧ポンプみたいなのがだめならですけど。 |
| こんなのがあったんですね これなら何とかなりそうです。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━